《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




张广祝

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2007年5月27日
发表于:2007-10-01 22:16:00
5681楼
下面引用由金辉在 2007-9-30 20:20:00 发表的内容:
  本人最近受朋友委托修理变频器(LG SV004iC5-2),但是面临的问题是模块损坏需更换(P084A2003),用…
--------------------------------------------------------------------------------------------
  我倒是自制了一点简单的工具,我用还行,说吧有点说不请,主要看你自己焊接水平,要是老手估计没问题。QQ709861373

曹云青

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:627
  • 注册:2003年9月09日
发表于:2007-10-02 10:28:00
5682楼
李老师你好!
     最近想从厂里弄一个0.75KW 的变频器带回家学习学习,按照你的指导---"用一个单相220/380变压器(200VA左右)就可以了,带动空载110KW变频器都没事,有个别牌子变频器(日立、丹佛斯、施耐德)有输入缺相保护功能,可在电路板上取消这功能。维修好的变频器也不必试满负载(有条件当然比较好),只要试一下小电机,测量输出电压、电流是否平衡,听听电机的声音是否正常就可以了。"
   但是我没有小电机,请问我能不能接一个灯泡或家用单相电风扇行不行啊?还有怎么在电路板上取消缺相保护功能啊??
  谢谢!

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-10-03 13:55:00
5683楼
李老师,节日快乐!我有台惠丰HF-3.7KW的买了块全新的模块换上后运行就跳OC,在未接模块之前也测试了驱动电压都正常,还有这个CPU板可以看到每个参数就设定参数时就跳ERR1,有时是只能看到10-20---80-90这样几个参数,这会是哪方面的问题,请李老师指教!!

ZHICHANG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2007-10-04 01:14:00
5684楼
李老师你好:有的变频器是用的是可控硅整流桥,如果改成一般的整流线路是否可以?继电器的信号从哪里取?直接从开关电源取一个12V的电源是否可以?谢谢

王愈强

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:736
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2007-10-04 12:43:00
5685楼
李老师,你好!现在有一个难题,已经是第2次碰到了,变频器输出的某一相3个模块击穿1个,测量驱动电压平衡,更换模块,加假负载,上电测量输出电压平衡,U,V,W与正\负极直流电压都平衡,只是与正极和与负极电压相差20V,一般情况下可以OK了,但是这个带电机却出现电机震动,类似转子断条,只不过震动声是不规律间断的,3-5次/分.已排除电机问题,因为换电机故障依然,请教李老师碰到过类似情况吗?请你分析一下.

彩高方

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2007-10-04 16:41:00
5686楼
 请教一个问题:有没有做维修的兄弟 
有一台45KW  VVVF   施(来)德 
在10HZ下能运行!过了十HZ不行了!上了10HZ就从一到十五反复的运行!(VF没的问题,最大频率也没有问题)然后我用了出厂设定!还是一样的问题!(在控制板上那个电池原是5.5v的现测1。5V不知有影响)带电存储的。谢谢哈 主人回复:
 
 
以下是对《施耐德"怪病"请高手!》的回复:  

志在四方

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2006年8月03日
发表于:2007-10-04 20:27:00
5687楼
李老师好! 三垦SPF 55K 机器,运行不报警,但输出不平衡,测量CPU发出的触发信号,V相上下桥驱动信号无,更换主板故障依旧.更换2611光藕无效,更换驱动光藕无效,请问还有什么思路?及盼答复

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-10-06 11:27:00
5688楼
1)三垦SPF 55K 机器:模块对换位置试!
2)一台45KW 施耐德 ,在10HZ下能运行!过了十HZ不行了!上了10HZ就从一到十五反复的运行:估计是失速保护,电流太大!
3)只是与正极和与负极电压相差20V:输出电压不平衡,检查驱动电路!
4)我没有小电机,请问我能不能接一个灯泡或家用单相电风扇行不行啊?还有怎么在电路板上取消缺相保护功能:可以用三个灯炮接成星接!取消缺相保护功能要看实际电路,知道原理自然能取消!
5)台惠丰HF-3.7KW的买了块全新的模块换上后运行就跳OC:是否虚焊了?
6)富士FVG7S 22KW主板能用11KW的主板代换!

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-10-06 11:39:00
5689楼
真要注意小地方呀

wjml

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:838
  • 注册:2006年11月25日
发表于:2007-10-06 12:23:00
5690楼
李老师:你有拆机的东芝MG300Q2YS50的模块吗?我是用在55KW的变频器上,不知用MG300Q2JS50的模块和MG200Q2YS50这两种型号是否可以代用?如我想买怎么联系你?

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-10-06 13:14:00
5691楼
李老师你好,松下DV-700 2.2KW 上的变压器NAT-AO18能不能用NAT-A017的来代
我这台变频器用上后还是不显示,把开关管NA28010也换上还是没用
我变压器是用NAT-A017的代了,18的线圈烧了

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-10-06 13:20:00
5692楼
电压是220伏的

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-10-06 15:24:00
5693楼
睡一式三份城东

gdqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2007-10-07 11:09:00
5694楼
 李老师你好!
  请问一台台达S1 0.4KW黑屏,修好电源后上电显示HPF2, 请指 教!谢谢

毒药1号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2007-10-07 13:28:00
5695楼
      李工你好,我是个初学者,我手上有一台艾默生EV1000的变频器,1.5KW,带上电动机空栽起动,变频器频率生到5HZ左右时,就显示加速过电流,调节加速时间不关用,后来又用了一台300W的电机,也是空载,仍然显示加速过电流,不知道是什么原因,请指教。谢谢

火热的风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2007-10-07 20:43:00
5696楼
大家好,最近很长一段时间没有上论坛了,不好意思让大家久等了!很多搞传动的兄弟没有西门子传动的资料,或者不全,导致自己不能迅速的解决问题,或者不能理解其中的调试方法,没关系,大家可以给我邮箱发短信,我会发给大家的。仅限西门子传动资料。<br>zhuoyonghao@163.com 13911168197 
联系人:Mr John<br>   
<br>北京市晶岛变频传动培训中心 培训热招中 <br>发邮件报名或咨询均可,请附带个人资料<br>

jeffxiaoli11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2007年3月11日
发表于:2007-10-07 21:12:00
5697楼
 谢谢,受益不少,辛苦了

WEILI

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2007-10-08 14:06:00
5698楼
请问李工三菱A520-2.2KW,一启动报EOC2,不知他是通过那些元件检测的,该机模块拆下能运行吗?

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2007-10-08 18:19:00
5699楼
  学习了

杨志刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年10月08日
发表于:2007-10-08 18:35:00
5700楼
请教各位老师:sew变频器两机连动接码盘闭环控制时,丛机有时电流波动大导致主机故障保护,查机械无问题,变频器什么原因能出这种现象。