《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




天堂有鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-10-11 09:33:00
5721楼
李老师,ACS600变频器30KW的CPU板坏,现有18.5KW的CPU板想代换,,可是功率不一侄,需要调动一些厂家参数,但是不知调那些怎么调,可否赐教

无助的小鸡

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年7月16日
发表于:2007-10-11 11:40:00
5722楼
老师您好~我有台安川F7-A4011,直接用假负载供直流电,无显示.变压器会发出"滴滴滴"的声音.当我把电源板排线边那个470μf的电容拆掉后再上电,开关电源就工作了,面板有显示风扇也转了起来,变压器也没有响了~旁边的小元件都查了没有发现什么短路.请老师指点下,真是没办法了.谢谢了!

海陵至尊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2005年1月06日
发表于:2007-10-11 15:17:00
5723楼
 谢谢,受益不少,辛苦了

大吕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2007-10-11 17:28:00
5724楼
李老师您好
  有一台三菱A500一送电就报OU3,是哪里坏了。
  谢谢

龅牙苏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3501
  • 注册:2004年5月27日
发表于:2007-10-11 20:05:00
5725楼
功底好深啊,佩服

ZHICHANG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2007-10-11 22:04:00
5726楼
李老师你好,有台220V0.75KW的台安N2变频器端子控制,现在是给运行信号后再断开频率还是原值不减速不停车电机还是运行,就是把电位器信号断开也是如此,经观察发现开电吹风后的干扰信号能使变频器回复正常,能按减速时间停车,再是此变频器在225V的时候就报过压,220V的时候正常,各位老师故障出在那里?谢谢了 

天阔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2007-10-12 10:31:00
5727楼
 李老师,我用欧陆的变频器带大惯量的造纸机滚筒,电机速度电流波动,调整速度环PID,P从20放大到120好了一些,但是效果还是不合格,请问PID具体经验好么??谢谢?

华盛顿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-10-12 10:39:00
5728楼
你好,李老师,FS10R06VE3_B2能否用FS10R06VL4_B2来代

zhaoj_0113

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2004年8月11日
发表于:2007-10-12 11:51:00
5729楼
请教一下,伺服和变频的优缺点各自是什么

天阔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2007-10-12 16:03:00
5730楼
  请高手指点:速度不稳
纸机当中的辊子  带编码器矢量闭环控制电机电流波动大,速度波动。用无传感器矢量控制速度电流波动明显转好。
请问
1.为什么无传感器反而好些?是电机和负载特性么?
2.PID调节,增大P值, 带编码器矢量闭环控制电机电流波动,速度波动明显减小,请问如何更好的调节PID?

柳继军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年7月02日
发表于:2007-10-12 17:16:00
5731楼
请问李老师,富士变频器控制键盘显示正常,但按下run键lcd屏上无正反转标志,电机无反应,测光耦输入端有波形(不知是否正确),测输出模块好的,不知从何下手?请指点!!!!

欧意文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年10月12日
发表于:2007-10-12 18:00:00
5732楼
你好! 
  我是一个大四的学生,有个问题想请教你:在变频器的正常运行中,如果需
断开电机,会不会对变频器产生很严重的影响?需要加什么保护措施?
如果可以,应该怎么切除呢?
  期待你的答复。

晴川

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2007-10-12 20:29:00
5733楼
李老师你好。我这里有一台55KW的风机用变频器控制转速。变频器坏后一直用软启起停电机温度一直很高90度左右。变频器修好后换上可启动后不到1分钟就报电机过载或加减速有问题,电流在112左右不稳。加减速时间调到0.5HZ/S还是不行。电机测着对地绝缘电阻在2兆欧。是不是绝缘电阻低啊?若不是可能是哪里有问题啊

WEILI

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2007-10-13 08:54:00
5734楼
李工你好:西门子430一运行报F001,是那些方面的问题

柳继军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年7月02日
发表于:2007-10-13 15:27:00
5735楼
我是一名电子爱好者,对变频器维修有兴趣,想通过分析一具体的原理图,对变频器有所了解,不知李老师能否帮忙(我手头有富士和东达两台变频器),本人十分感谢!!!!!!

qinxu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2006年10月19日
发表于:2007-10-13 18:11:00
5736楼
请问李师傅三凌740有运行信号但是没有频率信号,端子面板都试过了频率就是0频,是怎么回事啊

WGFSHANDONG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年7月15日
发表于:2007-10-13 19:31:00
5737楼
施耐德变频器31系列,更换模块后运行半小时后出现 FCS故障,检查模块又坏了,怎莫回事?

华子

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:745
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2007-10-14 15:18:00
5738楼
   小弟有一台三菱F500 7.5KW的机器,带小电机时一切正常,三相输出平衡,但是带7.5KW的空载电机时,却报EGF接地故障,故障时电流大约8A左右,若是霍尔坏了,谁有次霍尔,请报价! 

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-10-14 16:59:00
5739楼
1)三菱F500 7.5KW的机器报EGF接地故障:参数251设为“0”试。
2)三凌740有运行信号但是没有频率信号,端子面板都试过了频率就是0频:参数初始化试!
3)在变频器的正常运行中,如果需断开电机,会不会对变频器产生很严重的影响:容易损坏模块!应停止变频器输出后才断开电机。
4)富士变频器控制键盘显示正常,但按下run键lcd屏上无正反转标志:请用远控试!
5)220V0.75KW的台安N2变频器端子控制,现在是给运行信号后再断开频率还是原值不减速不停车电机还是运行:估计是主板问题。

工控学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2007年8月05日
发表于:2007-10-14 20:33:00
5740楼
李工;  
    你好!请问日立SJ-300-0.75变频器显示E094说明书提示是输入电压过低,控制电路封锁输出,我测量输入电压正常.初始化仍不行,请问是哪里问题?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师