发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




LWC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 95回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:424
  • 注册:2004年1月22日
发表于:2007-09-27 20:38:00
5661楼
请教李工:
    我用一台MM430 37KW变频带37KW的普通国产电机,电机到变频10米左右,VV35平方线穿管敷设。现在使用中发现变频器对电压传感器4-20MA产生干扰,请问有没有什么好的方法可以解决呀?谢了!

gzf1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2007年5月04日
发表于:2007-09-27 23:06:00
5662楼
简直是经典.真的是听君一席话,胜读十年书.看来还是实践出真知.

努力啊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年6月16日
发表于:2007-09-28 18:49:00
5663楼
请教李工,我一数控车床出现:在换刀过程中,2号刀向3号刀转换过程时,转到3号刀时,刀架又反转到2号刀停下来,刀架只在锁紧的情况才会出现反转对吧?CRT并没有出现报警语句呀。我该怎么处理呢谢谢。

工控学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2007年8月05日
发表于:2007-09-28 20:16:00
5664楼
李工; 
    你好!
    为什么变频器的驱动器不接触发极会烧IGPT管.

mwtxx

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2007-09-28 20:25:00
5665楼
请问李老师,电梯专用变频器如安川L7不可以接普通异步电机在低频运行吗,如0.2hz(因无编码器,不能高频运行)。

工控学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2007年8月05日
发表于:2007-09-28 20:36:00
5666楼
李工;
   三菱FR-500-3.7KW的变频器E6报警是驱动板的CPU通信故障.是哪个器件有故障

流云2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2007-09-28 21:12:00
5667楼
可是我没有找到SB40的热敏电阻或热热继电器,他们的位置在哪里呀?有朋友可以告诉我吗?

余达太

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-09-29 14:25:00
5668楼
尊敬的李工:
1.现场四台施耐德ATV58HD64N4变频器,其中一台出现显示屏间歇性闪动的故障,测量发现对外控制接口上+24V端子上为0至50V之间不停跳动的值,从另一台正常工作的变频器上拆下控制板换上,故障消失,两块控制板的版本号都为V5.3。
2.买了一块新控制板回来,版本号为V5.1,销售人员说可以互换。换上后,出现CFF故障(Rating Fault),按两次ENT后出现INF故障,不能使用。将另一台正常工作的变频器上拆下控制板换上,竟也出现了CFF故障,按两次ENT后也出现了INF故障,也就是说:原来能正常工作的设备也不能工作了!
3.按施耐德技术人员的电话提示:清灰、换线、重插插头……,都没有用。将两块出现CFF故障的板子插到另一台变频器上,又出现CFF故障,再也不敢按ENT了,现特向李工请教,望能回复。
4.非常感谢。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-09-29 15:06:00
5669楼
1)SB40的外接热继电器可以是在多功能端子设定!
2)菱FR-500-3.7KW的变频器E6报警是电源板CPU通讯故障,范围比较大,不好确定,要仔细检查!
3)电梯专用变频器如安川L7不可以接普通异步电机在低频运行吗:要加编码器就可以。
4)变频器对电压传感器4-20MA产生干扰:前面讲过,了可搜索“变频器,干扰”。

余达太

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-09-29 15:32:00
5670楼
下面引用由余达太在 2007-9-29 14:25:00 发表的内容:
  尊敬的李工:<br>1.现场四台施耐德ATV58HD64N4变频器,其中一台出现显示屏间歇性闪动的故障,测量发现对外…
--------------------------------------------------------------------------------------------
噢,对了,我的问题是:
1.互换控制板会损坏功率(驱动)板吗?
2.控制板版本号不同会有什么危害?
3.我现在究竟哪些部件可能坏了?
补充一下:按说明书的硬件复位没用。在文件菜单中复位时显示Incompat,复位也不成功。

毒药1号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2007-09-29 23:04:00
5671楼
李工你好,我是有初学者,想购买德国泰科的模块,型号是:FB10R06KL;P089A2003。请你一定回信,我的QQ是549965402,谢谢你了。

毒药1号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2007-09-29 23:04:00
5672楼
李工你好,我是有初学者,想购买德国泰科的模块,型号是:FB10R06KL;P089A2003。请你一定回信,我的QQ是549965402,谢谢你了。

renhair

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 37回
  • 年度积分:59
  • 历史总积分:520
  • 注册:2006年7月14日
发表于:2007-09-30 09:16:00
5673楼
太强了,学习,学习!

金辉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年10月08日
发表于:2007-09-30 20:20:00
5674楼
本人最近受朋友委托修理变频器(LG SV004iC5-2),但是面临的问题是模块损坏需更换(P084A2003),用吸锡烙铁(吸不净)、用针头(线路板孔径太紧)都不行。想用热风烙铁头也不合适(模块面积大、管脚排列无规则)李老师帮帮我,用什么工具?哪里有卖?价格大约多少?多谢了。

金辉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年10月08日
发表于:2007-09-30 20:20:00
5675楼
哪位高手指点一下,我在这里等着了,再次感谢。

WCHWCH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年9月24日
发表于:2007-09-30 22:28:00
5676楼
李工您好,富士FVG7S 22KW主板能否用11KW的主板代换?谢谢你了

要吃饭的电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2007-09-30 22:51:00
5677楼
学习一下,我们厂不修的,坏了就换,不过好几年了,没有坏一台,

朋友你好

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2007-10-01 18:39:00
5678楼
李老师节日愉快!上月修了一台安川616G511KW,换了两个驱动光藕,有一个模块电阻值与其它两个有点偏差,没有更换。原电压输出不平,光藕换后运行正常,用于恒压供水,十天后出现报OC,潜水泵正常,报警时电流频率正常,不超设定值,复位后可运行一天左右,参数初始化,载频调底,故障依旧OC。而现在空载正常,加负荷启动中间就报OC,启动中电压电流无异常。请老师赐教。非常感谢!

毒药1号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2007-10-01 19:25:00
5679楼
 李工你好,我是有初学者,想购买模块,型号是:FB10R06KL4;P089A2003。请你一定回信,我的QQ是549965402,谢谢你了。

毒药1号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2007-10-01 19:36:00
5680楼
   李工你好,我是个初学者,我手上有一台艾默生EV1000的变频器,1.5KW,带上电动机空栽起动,变频器频率生到5HZ左右时,就显示加速过电流,调节加速时间不关用,后来又用了一台300W的电机,也是空载,仍然显示加速过电流,不知道是什么原因,请指教。谢谢