《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




陈纪红

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:57帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-11-17 23:46:00
5881楼
对不起.系统太慢了.

qjping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-11-18 15:34:00
5882楼
 李工:你好! 一台SANCH变频器SA-4055上电有时跳"CF3",请李老师帮忙看一下

柳继军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年7月02日
发表于:2007-11-18 20:22:00
5883楼
李工你好:
    有问题请教,西门子变频器更换光耦5406,模块驱动三极管,模块(是旧的)后,用示波器看模块驱动波形三组相同,输出三相电压相同,但用小电机试机,新换模块发热.请问是什么原因.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-11-19 15:43:00
5884楼
1)新换模块发热:模块或驱动电路还有问题!
2)一台SANCH变频器SA-4055上电有时跳"CF3:电流互感器或主板有故障!
3)没有三肯SAMCO-Q 220V 2.2KW的CPU板!
4)ATV28 220V 1P 运行10HZ内电机会间歇性停顿:输出电压是否缺相?
5)台VFD-M上电有显示,继电器吸合,接线端子电压没有12伏输出,只有6伏左右:开关电源是否正常?

sun行者

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:97帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:991
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2007-11-19 16:01:00
5885楼
请教各位老师,模块的原理图在那里能找到。
谢谢!

qjping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-11-19 20:53:00
5886楼
李老师你好!富士FRN3.7G11S-4CX工作2小时左右跳"OH1",再次启动后又能工作1 ,2小时左右,再次跳"OH1",经常这样跳,风扇正常,散热片不过热,请问是什么原因?

印度洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2007年9月12日
发表于:2007-11-20 02:47:00
5887楼
李工您好;请问安川616PC5在8HZ以下;20HZ两区驱动时,电机发抖,其它区驱动时,电机正常,是什么故障,如何处理.

ipqqyfn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年11月12日
发表于:2007-11-20 08:31:00
5888楼
各位.我有一台ABB ACS550系列3KW的变频器,报电流检测故障,模块已更换还是不行,不知如何去修.请各位指点一二

FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2007-11-20 08:35:00
5889楼
   李老师:
    施耐德ATV28 220V 1P 运行10HZ内电机会间歇性停顿,但超过期10HZ就一切正常.返回出厂设置也一样.请问会是那里问题.
  输出电压没有缺相,但输出电流比正常大一倍,但超过10HZ就正常了.

zhuhai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2006年12月11日
发表于:2007-11-20 15:37:00
5890楼
安邦信G7 37KW  输入电压380V,运行输出最高频率60HZ时测量输出电压只有220V,参数设置正确。是何问题?请指教!

工控路上走

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:737
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2007-11-21 12:24:00
5891楼
 BSM75GD120DN2和BSM75GD120DLC有什么区别?  两者能对换吗?

工控路上走

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:737
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2007-11-21 13:14:00
5892楼
驱动方面要不要改什么呢?急等答复!!!

小金子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2007年11月12日
发表于:2007-11-22 08:24:00
5893楼
老师您好,请问西门子440变频器与420,430型的设置方法相同吗?
如不一样440的故障码及设置是怎样的?
先谢谢了

痕迹***问问问

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1040
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2007-11-22 20:39:00
5894楼
zhuhai:
  安邦信
  查看以下变频器的额定电压输出是否将百分比改了
    那样的话 
 即使满频率也只能输出额定电压的百分之......

痕迹***问问问

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1040
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2007-11-22 20:39:00
5895楼
zhuhai:
  安邦信
  查看以下变频器的额定电压输出是否将百分比改了
    那样的话 
 即使满频率也只能输出额定电压的百分之......

谢菲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2007-11-23 10:30:00
5896楼
李老师,请问一下施耐德atv28变频器偶尔出现无缘无故的跳停是怎么回事?有一次出现故障代码是obf,经查是指减速过程中过电压。请问这种情况该如何处理呢

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-11-23 11:43:00
5897楼
   李工  你好..
  请问你一下 电流传感器  HLB-50AP  能不能与HAP8-50/4  互换?谢谢

缘123456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2007年10月26日
发表于:2007-11-23 20:41:00
5898楼
谢谢你们的经验.

yrzt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2007-11-23 20:45:00
5899楼
 李工您好!
     请问我公司的西门子6se7系列逆变器最近出现一条线多台机报F082,导致多次整条线停车。原因不祥,重新启动后又运行正常。请指教!谢谢。

ydc123

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2007-11-24 21:09:00
5900楼
李老师,现在修一台安川616P5  22KW的机器,上电就报OV,电网电压不低,,请问直流母线电压是哪个集成IC 检测的啊?