发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




lakezhang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2002年3月07日
发表于:2007-12-07 17:30:00
5941楼
李老师您好松下DV707H5500BC开机就报OC故障?

风之凉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2005年9月17日
发表于:2007-12-07 20:23:00
5942楼
我公司有1台通过变频器控制的引风机,最近风机电机(11kw)出现相间短路的故障,请问:造成该故障的主要原因是什么?

yrzt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2007-12-07 21:18:00
5943楼
 华子; 小弟手里有一台西门子440的机子,经检查正常,上电正常,带电机也正常,据客户说在正常使用中突然面板上显示P---,有时候哈显示---,变频器停止运行!可是在我这里带电机运行了一上午都没事困惑中!
       断一电就会正常,可能是电源问题,我遇见过。

来瑞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:691
  • 注册:2003年5月20日
发表于:2007-12-08 11:36:00
5944楼
感谢李 工  。

大家都收益菲浅。

sineeac

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2007年6月17日
发表于:2007-12-09 15:24:00
5945楼
         求助:阿尔发 7.5KW/380V 变频器 没显示,开关电源没工作。
                开关电源:UC3845BN     PC817     TL431       
     
           检查开关电源上所有的电容、电阻、二极管和稳压管,都没有坏的,次极也没有短路,

     UC3845BN也换了两片试,都不行。一点电压也没有。我想可能开关变压器坏了,请问是有呢?
   
     UC3845BN的7脚电压:7.69V     挑开7脚,有10V电压,说明电源正常,但接上7脚只有7.69V,我已经换了两次TL3845P了,都是这样,请问是什么原因呢?
     请问谁有:阿尔发7.5KW/380V开关电源变压器?  

勇峰

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2007-12-09 15:42:00
5946楼

勇峰

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2007-12-09 16:30:00
5947楼
李老师您好:我是刚接触变频器,有几个简单问题请教
1。小电容漏水是否容量变小?
2。起振电阻是不是二极管与电阻串联,防止晶闸管关断过程中产生高压的电阻。若不是她在电路中什么位置。与哪写元件相连 开关变压器 开关管还是集成块?我修的是明电舍VT230 11KW变频器,开关电源坏。没找到起振电阻200-300K,集成块外围有一贴片电阻R405 220K ,是吗?
3如果外观看不出来,开关电源负载短路如何测量?整流二极管是好的,哪些元件易发生短路,光耦吗?
  李老师能否介绍一些开关电源维修经验。先谢谢了

WCHWCH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年9月24日
发表于:2007-12-10 07:37:00
5948楼
哪位老师有安川676VG3中文说明书,请帮我找一找,先谢谢了!!我的邮箱:w649928493@163.com 

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-12-10 17:05:00
5949楼
1)安川676VG3中文说明书:我有日文的!基本可看懂!
2)小电容漏水是容量会变小,起振电阻不是二极管与电阻串联!开关电源负载短路如何测量:测量电容端电阻!
3)西门子440的机子显示P---:开关电源不正常!
4)松下DV707H5500BC开机就报OC故障:模块或主板!

郑伟杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 332回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:657
  • 注册:2007年5月22日
发表于:2007-12-10 21:37:00
5950楼
学习

小小新人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2007年12月11日
发表于:2007-12-11 10:44:00
5951楼
  现有一台三垦IPF37K的变频器.送电后发现里面冒火.检查最里面那个大电阻烧坏.并烧断旁边的连线.到主板的控制线.到接触器的线全烧坏.请问这个电阻的型号和参数.另外求助一下电阻两边的线是接在哪里的.里面的线全部烧的没有了.有没有相关的接线说明啊.还有别的地方需要更换吗?谢谢老师了..
联系QQ:30408787 手机:13665207494

放下自己

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2007年11月26日
发表于:2007-12-11 11:44:00
5952楼
我单位有台变频器一通电就跳闸。请教

现服

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2007-12-11 21:26:00
5953楼
李工您好!我有二台变频器面板显示多正常就是没输出,请问是不是IGBT多坏了

惟楚有才

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2007-12-12 09:48:00
5954楼
李工您好!
    ABB共直流母排式逆变器(ACS800-104-0210-3+Q950)送电就报"INV DISABLE",我们把IGBT通测了一遍,包括供电都没发现问题,几块开关电源板和光纤通讯板(AINT-12C)都更换了一遍,软件都重新刷新过,故障依旧。
    请问李工"INV DISABLE"到底是什么原因?该往哪方向查?
    先谢谢了!

english_781

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2007年12月11日
发表于:2007-12-13 12:38:00
5955楼
要看你有没有预充电回路了
也就是说你有没有ASFC-01c 的选件
没有的话 需要设置  fuse swtich =off 
具体哪个参数 要看你罐装的软件

markleecqu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2007年12月12日
发表于:2007-12-16 12:44:00
5956楼
李老师:
    你好,我厂有一台安川的F7系列的变频器,是用在吊车上,最近是在开启不久就显示过载报警,而事实上我们就没有加负载。请问这是什么原因?

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2007-12-16 13:19:00
5957楼
有一变频器输出不正常,经常运转中自动停机,关闭电源等一回又可以正常运行,怀疑是驱动板的问题,在拆机送修之前以10HZ运行了约15分钟(排除机器中残留的原料)然后正常停机,送到某维修站后被告知6个模块全坏了,3个快熔也坏了.电机是55KW的,当时运行电流只有20几A,快熔的容量是150A,请问李老师,上述运行能够把6个模块和3个快熔全烧坏吗?

CYB

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2007年12月16日
发表于:2007-12-16 14:19:00
5958楼
求助!
我是台达电子的一位维修工程师(新手),我对变频器应用不太了解,详细资料发我邮箱里.chen.yunbao@delta.com.cn,谢谢!!!

现服

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2007-12-16 16:05:00
5959楼
李工你好:麻烦我的一台丹佛斯VLT2900主控板无显示,应该怎么查?谢谢!!!

郑伟杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 332回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:657
  • 注册:2007年5月22日
发表于:2007-12-16 20:45:00
5960楼
学习