Smart200 plc 连接仪器仪表 点击:796 | 回复:1



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2022-09-27 11:32:47
楼主

Smart200 plc 连接仪器仪表

硬件:smart200plc、BY-M31 RS485温湿度变送器

我们可以利用plc的串口,将串口3、8 线连接仪表的485 A、B 线 。仪表的正负线连接电源正负线。启用smart200编程软件,利用库指令里的Modbus RTU主站指令。让plc做主站 仪表做从站 。编程如下 

微信图片_20220927095434.png


将编程好的程序下载到plc 通讯完成 监控程序 输入对应的寄存地址就可以显示实时的数据

微信图片_20220927114827.png






1分不嫌少!


楼主最近还看过



sillyfu

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2005年3月31日
发表于:2022-10-14 16:50:19
1楼

基操,勿6.