远创智控Modbus转Profinet网关将海利普变频器接入西门子1200PLC 点击:385 | 回复:0



远创智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:183帖 | 0回
  • 年度积分:183
  • 历史总积分:330
  • 注册:2021年1月15日
发表于:2022-07-27 17:20:11
楼主

1.jpg




案例简介:
本案例是远创智控ModbubsProfinet网关YC-MDPN-001连接海利普变频器的使用方法。

网关功能参数如下图

2.jpg


工具/原料

ModbusProfinet网关YC-MDPN-001一台

西门子1200PLC一台

海利普变频器一台

博途软件一套

3.jpg



配置方法:
第一步:打开博图软件,新建项目并添加网关YC-MDPN-001gsd文件。

4.jpg




第二步:建立Profinet连接,设定ModbusProfinet网关IP地址和设备名称,IP要和YC-MDPN-001网关必须保持在同一网段。

5.png


第三步:进入ModbusProfinet网关设备视图选择输入输出的总数据长度,

6.jpg


第四步:从右侧硬件目录中添加所选长度,如下图

7.png


第五步:下载配置到PLC,打开ModbusProfinet网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM。如下图所示

8.png


第六步:设置远创智控ModbusProfinet网关YC-MDPN-001IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致。

9.png



第七步:设置ModbusProfinet网关485参数数据位,波特率,奇偶校验要和从站要保持一致。

10.png


第八步:响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站回复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,那么需将轮询延时调大。

Modbus RTU上右键选择插入,在下级菜单中点击Node填写从站站号。

11.png


 

第九步:继续右键点击插入,如下图所示

12.png


第十步:根据不同需求选择所需功能,如图所示



第十一步:打开海利普变频器手册,设置变频器的485参数。

15.png


第十二步:本例设置从站485参数波特率为96008个数据位,1个停止位 无校验。远创智控ModbusProfinet网关YC-MDPN-001配置与从站保持一致,输出命令轮询模式可根据需要选择连续输出或者缝变输出,脉冲输出等。

17.png


第十三步:例:对CD000写入30.00,对CD001写入110.0,根据手册报文显示为01 10 00 00 00 02 04 0B B8 04 4C CRC

18.png


第十四步:可以得知站地址为1,功能码为10H(十进制16)起始地址为0寄存器数量为2个。

19.png


第十五步:下载配置后远创智控ModbusProfinet网关OK灯常亮,TXDRXD交替闪烁。

20.png


第十五步:ModbusProfinet网关YC-MDPN-001内存映射地址为1500,对应Q地址64,所以对QD64写值即可。
案例总结:

以上的配置方法就是远创智控ModbusProfinet网关将海利普变频器接入西门子PLC的配置过程。如果有技术问题可以随时搜索远创智控,协助解答。

注意事项:

1、注意:有些设备数据高低字节会交换,可根据需要选择字节交换功能

2ModbusProfinet 远创智控YC-MDPN-001网关是针对Modbus标准协议,如果是自由协议,请联系我们协助解答。

3、远创智控ModbusProfinet网关

4YC-MDPN-001

 

 




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师