光电开关在工业现场调试及维护中是一种常见的传感器。作为电气调试工程师或者设备维护工程师能够准确理解光电开关原理,掌握光电开关在设备工艺中的作用,以及相关光电开关的特性及影响因素。根据实际现场使用,快速调试传感器,最终能够达到稳定检测的目的。
是每一个电气调试或者维护工程师必备的技能。
光电开关原理,从原理方式上来分主要有三种类型。
漫反射光电开关原理:本体只有一个,发光单元及接收感应单元封装在一个本体中。当发光单元发射的光照射在检测物体上,检测物反射回部分光亮照射在感应单元上。如果感应单元上接收到的光亮强度大于开关设点的阈值,这时候传感器内部输出电路就会动作,形成输出信号。
镜反射光电开关:镜反射开关需要两部分,除了传感器本体之外,需要一个反射部件组合而成。在工作时,传感器本体发光端发光照射到发射板上,然后经过反射板发回到接收端感应元件。如果有检测物体在传感器前端被切断光路,接收端感光元件接收到不正确相位或者强度比较弱的光,这时候内部感应电路进行输出信号。
对射式光电开关:对射式光电开关分成两部分。发射端跟接收端两部分。发射端发光元件发光到接收端从而形成一条光路。与镜反射光电开关检测方式类似,如果中间有检测物出现。这时候光路被切断,接收端无法接收到光信号,内部检测电路做出输出判断。
光电开关具有很多种封装方式。
光电开关种类繁多,根据不同应用场景需要选择正确的光电开关。
从封装尺寸及形状上来说,市面上有尺寸非常小,几毫米的厚度,也有比较常见的方形以及圆柱形等等。另外需要特别提醒的是,需要根据现场环境比如酸碱温度等条件选择合适的产品。在食品行业需要选择满足卫生要求的光电产品。
光电开关检测到物体之后,电气常信号类型分析。
开关量信号从电路上来分就三种PNP、NPN、推挽式信号。
PNP信号特点是从电压上看是24伏信号。
NPN信号特点是从电压上来看是0伏信号。
推挽式信号,很多传感器厂家都标有这个信号。这个信号就是根据传感器接线PLC引脚是PNP/NPN型,自动帮你切换到PNP或者是NPN信号。优点的是兼容性强同一个传感器即可使用在西门子PLC,也可使用在欧姆龙PLC上。
楼主最近还看过