WINCC中,很多重要的设备,为了安全起见,我们在画面上远程控制启停的时候,不能单击按钮后就直接启动,需要弹出二次确认弹窗,点击“确定”后,才能启动;
如果用多个画面窗口来做弹窗处理,可以实现这种控制,但是每个设备都需要做多个画面和画面窗口,如果有几十上百个设备,那么重复的工作量会非常大;
先前有下载过其他朋友写的资料,是用了3副画面;
下面我们用C脚本+VBS脚本来高效率的处理这种问题,这样,我们只需要两个画面:一个是有画面窗口的画面,一个是用来控制设备启停的画面,然后用C脚本调出系统内部弹窗,再加一组结构变量(不是结构变量也可以),就可以实现很多个设备的启停等控制;
主要分以下步骤:
A. 创建WINCC画面
B. 创建WINCC变量
C. 组态相应的C脚本和VB语句
D. 创建PLC变量,写简单的起保停程序
E. 仿真实验
详细组态过程,请下载附件的文档;
"江边的小干鱼" 的回复,发表在38楼
对内容: 【"江边的小干鱼" 的回复,发表在37楼 对内容: 【谁能告诉我,这个例子里面画面窗口一是什么?画面窗口四,里面是电机,然后点击电机的按钮,就弹出画面窗口3,画面窗口3是启停按钮,画面窗口...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
不好意思,好久没上工控网了,画面窗口1就是弹窗,单击主画面(画面4显示画面)中的电机,然后画面窗口1会弹出来,里面是启动停止按钮;
画面窗口在运行时一般是不显示的(是否显示这个主要看需求),只有需要的时候才会显示画面窗口及里面的内容;
看您自己已经处理好这个问题了,这里就简单说一下;不知道您时候已经完成了整个功能呢?