如何使用CAD来进行喷淋计算?结果准确吗? 点击:80 | 回复:0



xiangi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1222帖 | 1回
  • 年度积分:411
  • 历史总积分:3788
  • 注册:2018年12月04日
发表于:2022-04-24 14:18:05
楼主

计算主要用来校验CAD设计的系统是否满足要求,是否合理又不浪费。喷淋是消防CAD设计的重要组成部分,也是保证能否扑灭火灾的重要设施。图纸绘制好后,特定条件下需要多大的管径,喷淋之间间距是否合理。 这是一种比自动管径更为精确的验证。

浩辰CAD给排水中内置了舍维列夫和海澄.威廉两种计算公式供选择。本文介绍确认过眼神,就是浩辰CAD给排水中动力十足的CAD喷淋计算

喷淋计算

软件提供“经济流速法”和“按规范表格计算”两种计算方法。

用户在平面图中布置好喷淋和管线后,运行【计算】菜单中的【喷淋计算】命令,点取喷淋干管靠近立管的一端,再确定作用面积,软件便根据经济流速的方法得到计算结果:

用户直接点击【限定管径复算】按钮,软件便按照规范中喷淋管径的表格,进行流量和水头损失的计算。

1.确定作用面积

浩辰给排水软件提供了“框选矩形”和“手绘多边形”两种确定作用面积的方法。

(1)框选矩形

用户可在喷淋的布置区域框选一矩形,框选的过程中矩形的面积数以动态的形式显示,用户可根据危险等级确定作用面积。

(2)手绘多边形

用户根据命令行的提示按“A”键进行手绘多边形。

在计算结果的对话框中可修改压力、流量系数,可以标出哪点是最不利点。在火灾危险等级栏中,当选择不同的危险等级软件提示相应的喷水强度及作用面积。

2.计算及输出

浩辰给排水软件还根据用户的设计习惯和设计要求提供了舍维列夫计算公式和海澄-威廉计算公式。

【根据参数计算】:用户可重新设定喷头参数,火灾危险等级以及计算公式,点击该按钮便可进行重新计算。

当用户改变某个管段的管径后点击【限定管径复算】按钮,便可进行重新计算。

【管径赋回图中】:点击该按钮便可把水力计算中所得到的所有管径都赋到平面图中。

【WORD输出】:喷淋水力计算书以WORD形式输出,输出内容包括计算依据、计算参数、计算用到的所有公式、水力计算表以及计算结果等。

注:

(1)用户在退出计算时点击【退出】后面的小箭头可选“退出并保留节点编号”便可实现所有的节点编号留在平面图中,便于校核。

(2)在确定作用面积框选矩形时,其长边与作用面积有一个1.2倍平方根的关系,当框选有误时,软件会提示:

(3)舍维列夫公式计算的水头损失偏大,而海澄-威廉公式计算所得的水头损失更接近于真实。建筑给排水规范中的水力计算部分已经修改为“海澄-威廉”计算公式。本软件不但符合规范,还具有一定的前瞻性。如果规范修改,软件不会耽误用户的计算和计算书的输出工作。

(4)无论是按 “经济流速法”计算还是“按规范表格计算”,软件都提供修改管径的功能。

(5)用户可以在表格中修改单个或多个喷头的K值。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师