PROFINET转EtherCAT网关连接西门子PLC与汇川AM600耦合器 点击:531 | 回复:4



ifcli

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2018年12月16日
发表于:2022-02-10 14:16:23
楼主

1       摘要

PLC控制器和远程IO通过通讯的方式在目前的生产现场中越来越频繁;有些现场是控制器和远程IO站是统一的通讯协议,而有些现场会出现远程IO站不用协议的情况,主要是来自不同厂家的产品受限。

1.1      解决方案

河南某现场控制器采用西门子1500系列PLC,远程IO站的模块均来自汇川AM600中型系列PLC;所有的IO模块均挂在AM600-RTU-ECAT的耦合器上;汇川的耦合器模块在正产工作时支持EtherCAT协议,作为EtherCAT从站,监控系统西门子S7-1500系列PLC支持PROFINET协议。协议上不一致无法直接通讯实现数据交互。需要通过第三方的协议转换模块来实现不同协议之间的数据交换。在本案例中使用北京骥远自动化EnTalk EtherCAT Master to PROFINET Slave网关模块ET300,实现PLC和远程IO数据的整体交互。

1.2      关键词

EtherCAT Master to PROFINET Slave    S7-1500    汇川EtherCAT耦合器    ET300

2       应用项目配置示例

2.1      自动化任务概述

下图提供自动化任务的概述,ET300网关模块连接西门子S7-1500 PLC(PROFINET)和汇川EtherCAT耦合器通讯。

 

11.png

2.1 自动化任务概述

2.2      使用环境

本文例子基于以下使用环境创建

2.2.1硬件部分

组件

数量

订货号

描述

SIMATIC   S7-1500 CPU

1

6ES7 515-2AM01-0AB0

V2.5

ET300

1


北京骥远自动化EnTalk系列网关

AM600-RTU-ECAT

1


汇川AM600系列PLC

 

2.2.2软件部分

组件

数量

描述

TIA   Portal

1

V15

EtherCAT Configure Studio Pro

1

V1.0.15

 

2.3      参数配置举例

2.3.1导入XML文件

ECSP-EtherCAT配置软件中加载AM600-RTU-ECATXML文件,完成后在从站库窗口的设备列表中可查找到相应设备;

22.png

2.3.2扩展IO模块组态

根据EtherCAT耦合器下扩展的IO模块顺序,在配置软件中进行组态;

33.png

2.3.3更新地址偏移

55.png

2.3.4过程数据列表

保存文件,与ET300进行连接,完成数据下载;

66.png

2.4      TIA Portal工程

2.4.1设备网络视图

77.png

3       结论

在本案例中,EnTalk EtherCAT Master to PROFINET Slave网关模块ET300作为汇川PLC远程IO设备与西门子PLC之间的桥梁,通过配置软件进行简单的数据映射,快速的实现了S7-1500 PLC通过PROFINET协议远程控制汇川IO模块,保证系统正常安全运行,满足客户自动化控制需求。

88.png99.png




楼主最近还看过



芒果小平子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 676回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:787
  • 注册:2016年11月24日
发表于:2022-02-11 14:02:56
1楼

牛批呀,这也可以

东坡牧羊人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 1092回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2061
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2022-02-11 18:25:09
2楼

网关                    

ding111

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 406回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:403
  • 注册:2016年1月11日
发表于:2022-02-21 09:56:51
3楼

感谢分享

王者之师—ROBOT/李

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 76回
  • 年度积分:208
  • 历史总积分:916
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2022-07-04 22:26:41
4楼

走Modbus_TCP/IP 和EtherNet_IP  自由口不省成本吗!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师