CPU312如何通过以太网连接西门子KTP 700触摸屏? 点击:298 | 回复:2



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2022-01-17 16:15:55
楼主

客户有一套西门子S7-300的CPU,型号为CPU312,想要连接KTP700系列的触摸屏,这个触摸屏是带网口的,想要通过以太网方式连接CPU,由于CPU不带有网口,只有一个MPI口,想要连接该款触摸屏,如果不考虑西门子原装CP343-1,那么想要通过以太网连接该款触摸屏的话,就得用MPI转以太网口的协议转换器。
      推荐使用大连德嘉MPI转以太网,型号:Mini ETH-MPI(SmartIE),该款转换器体积非常小,类似DP插头,只要将该款转换器直接插到MPI口上,就能转换为一个网口,从而通过网线连接触摸屏。

1.JPG

连接KTP 700触摸屏的连接参数如下:

2.png

该款转换器用于将S7-300 PLC 的MPI/DP口转换成网口,实现用于网线连接上位机、触摸屏等。

1、将S7-300 PLC的MPI/DP(主站master)连接到该以太网转换器,转化成西门子Profinet(TCP/IP)以太网协议,通过网线可连接STEP7/TIA Portal、WinCC、西门子SMART LINE触摸屏、组态王、力控、KEPServer等软硬件产品。

2、西门子S7-300之间是不能通过迷你型ETH-MPI(Smart IE)进行相互通讯的,迷你型ETH-MPI(Smart IE)仅用于PLC与计算机以及西门子SMART LINE触摸屏通讯。

3、TCP/IP通道为4个【 注:仅可为四台上位机或设备服务,在同一台上位机中可同时运行WinCC和STEP7/TIA Portal】

4、安装方便,直接将该以太网转换器插在MPI/DP口上,全部使用以太网线,计算机和触摸屏都使用以太网线连接,安装和编程调试都非常的方便,实现了网络化。抗电磁干扰能力达到最高等级,比MPI或DP总线要优越的多,是真正的工业级

5、通讯速度快,百兆、十兆自适应。

6、对于S7-300 中小型项目具有非常大的硬件配置灵活性。

3.JPG


1分不嫌少!


楼主最近还看过



cici0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2009年6月08日
发表于:2022-02-23 10:49:28
1楼

测试通过,确实可以连KTP700的屏

大连德嘉工控

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2022-02-24 09:09:03
2楼

"cici0" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【测试通过,确实可以连KTP700的屏】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


设置好IP地址即可
功能多,超简单

S7-300转以太网通讯就选它↓


1.jpg


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师