楼主最近还看过
"Allen010" 的回复,发表在2楼
对内容: 【走的是modbus协议吧? 之前我再测试一个 性能还是较好的液位计;想看看它最快的反应性能;结果是modbus正常收发的速度是80ms。这种情况 ,可以考虑 1、将 定时轮询的时间 ,先设置 成 当前...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
谢谢,走的是modbus rtu
1 速率 9600 太快怕丢包,关键传送采用透传模式,而且天线在不锈钢箱内,现场潮湿有消毒
2 距离大概60米左右
3 现在使用中我有时间再试试19.2
4 用2个以下时很可靠,多了就不可靠
"无为天下_1" 的回复,发表在3楼
对内容: 【"Allen010" 的回复,发表在2楼 对内容: 【走的是modbus协议吧? 之前我再测试一个 性能还是较好的液位计;想看看它最快的反应性能;结果是modbus正常收发的速度是80m...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
嗯嗯 好的 ,这种测试验证,确实 需要在现场调试;很多给的“经验值”都不太靠谱;
慢慢通过 改变单个变量,同时固定其他条件,来测试。
加油哈,若有需要讨论的,可以随时留言。