防爆标志:【Exia】ⅡC代表什么? 点击:255 | 回复:0



虹润公司

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 68回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:7774
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2021-02-23 11:26:31
楼主

买了块虹润的安全栅,有个防爆标志:【Exia】ⅡC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证),代表什么?

这标志是本安设备的标志,其中:Ex-防爆标志,ia-防爆等级,ⅡC-气体级别。

本安电气设备的安全等级:

    本安电气设备及关联设备,按其使用场所或相连场所的安全程度可分为ia和ib二个安全等级。

    ia级是指在正常工作、一个计数故障和两个计数故障情况下均不能点燃爆炸性气体混合物。ia级的本安电气设备可用在0区、1区、2区危险场所。

ib级是指在正常工作和一个计数故障情况下不能点燃爆炸性气体混合物。ib级的本安电气设备可用在1区、2区危险场所。

爆炸性危险场所的区域划分:

在安全防爆系统的设计及防爆产品的选型中,除了需要对爆炸性环境中存在的气体进行分级、分组外,还应根据爆炸性气体出现的频繁程度和持续时间对爆炸性气体危险场所进行区域划分:

0

爆炸性气混合物连续的或长间存在的场所

易燃点
 
 
 
难燃点

1

爆炸性气混合物有可能出现地场所

2

爆炸性气混合物不可能出现,或即使出现也是短暂时间
 
存在的场所

气体组别:

    Ⅰ组电气设备:用于易受甲烷影响的煤矿环境中。

    Ⅱ组电气设备:可用于除煤矿以外的爆炸危险环境中。

    Ⅱ组电气设备根据易燃性物质的不同点燃能量进一步细分。

    各组用大写英文字母区分,从下表中可以看出,ⅡC组所需要的点燃能量最少,即在该组电气设备中,ⅡC组设备具备对ⅡA、ⅡB组的通用性。

常见易燃性物质的分组:

典型气体

分组标准

点燃特性

中国、IFC、欧洲

北美

乙炔

IIC

A

易燃点
 
 

 
 
难燃点

氢气

IIC

B

乙烯

IIB

C

丙烷

IIA

D

甲烷

I


 