林斌123456
一般MODBUS RTU的要求设置站地址,波特率和数据个数,几个停止位,有无效难(8,2,N)等. 安科瑞的这个参数 我设置成n-o-n-E是怎样的参数(不太会看,和变频器以及别的电表表达的内容不大一样). 用来和S7-1200通讯用.
怎
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
阿军仔
NONE是参数列表,需要再点击进去设置参数,N81:无校验,8位数据位,1位停止位;O81:奇校验,8位数据位,1位停止位;E81:偶校验,8位数据位,1位停止位;
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。