进厂总蒸汽流量显示波动异常
时间:2010年10月某一天(具体时间忘了),下午4:50
接调度电话进厂总蒸汽流量异常波动,由于涉及到进厂物料的贸易结算,其归生产运行部直接管辖,其流量表的二次表为计算仪表在洞里车间化水工段。
事情比较敏感,偶不敢拖拉,马上去化水工段去查看积算仪,此积算仪装在一个仪表箱中,有温压补偿、流量显示积算功能,且带无线传输,传输到临厂的蒸汽计量科,作为两厂的贸易结算依据。
找个梯子爬到管线上看到压力、温度、涡街的现场安装都没异常。
趴下梯子,打开保温箱查看涡街变送器,其显示波动频繁,察看探头到变送器的线缆的接线端,连接牢固。
偶着急着回家,所以就和调度员说,这个仪表没问题,主要是水,等水放没了也就正常了。可是调度员也很为难,因为牵扯到厂里的贸易结算,因此也不敢拿主意。没办法偶给头打电话,头问半天,又和调度员沟通半天,最后决定还是来现场一趟。
在聊到这些现状是都是很无奈很郁闷,索性都没有话说了,偶去变送器看了看还是流量波动,不过频率减小了。
这是头来了,看了看也没办法,不把水排出来,就不会正常。这是要下班了。头要偶加班,偶说今晚我的夜班,上班时我来看看,这个放水一时半会也好不了,头想了想答应了,所以大家都撤了。
偶一直不明白,为什么蒸汽带水其涡街测量不准,问其师傅也不是很懂,只是知道含水测量不准。偶一直纠结,在值夜班时找到资料箱的钥匙,找到涡街的说明书也没有写明白,所以偶决定上网查查,查到资料才知道,算是彻底的知道了蒸汽含水引起的测量不准的原因。
这也是这次涡街流量显示不准的最大收获。