横河EJA压力变送器在脉冲线路堵塞诊断方法 点击:178 | 回复:0



工控财神爷

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:287帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2020年7月25日
发表于:2020-10-30 14:13:28
楼主


EJA压力变送器在脉冲线路堵塞诊断方法如下:

差压(DP)流量计由孔板、DP变送器及其他组件构成。由于差压流量计可靠性高,而且无需湿法标定(wet calibration),因此应用广泛。简单的孔板设计与先进的DP变送器相结合,使差压式流量计的测量特别可靠。但是,将过程压力传输至DP变送器的脉冲线路很容易受到流体冷凝、冰冻或腐蚀的影响而发生堵塞。为了确保有效的运行与维护,必须解决脉冲线路堵塞问题。

横河电机的EJX系列DP变送器上安装了能够迅速检测出静压与差压的硅谐振式传感器。这些特点使处于静态和差压状态下检测波动的诊断技术得到了发展。通过使用现场总线等数字式通信网络,操作员可以确认位于某一安装现场的脉冲线路是否发生堵塞。这些信息能大大降低维护工作量和成本。

 

- 在过程中断前通知操作员或维护工程师脉冲线路发生堵塞。

- 根据堵塞阈值预测脉冲线路堵塞时间,并提供纠正动作建议。

- 根据堵塞物质、流量变化以及采取纠正动作需要的时间确定堵塞阈值。

 

脉冲线路堵塞诊断技术

当脉冲线路堵塞时,差压和静压中的波动分量通常会减少。

差压和静压以非常短的时间周期进行采样,根据二者差异的平方和计算波动分量。根据平方和开平方根可以计算波动分量的振幅。由于这些分量受流量变化的影响,因此通过流量补偿将其作为流量分量提供。

1列出了当在H侧,L侧以及两侧发生堵塞时的波动分量值,同时还列出了不发生堵塞时的值。当脉冲线路的两侧都发生堵塞时,所有的波动分量值都会减少。当脉冲线路的一侧发生堵塞时,相应的波动分量值减少。在这种情况下差压的波动分量大于无堵塞时的值。

 

(2)使用水流测试平台进行堵塞诊断

堵塞系数F被确定为各波动分量振幅之间的相关函数。高端堵塞时接近+1,低端堵塞时接近-1

 

结论

操作员必须在线路堵塞导致故障前接收诊断信息。横河电机根据堵塞系数趋势分析提供预诊断,可以改善维护效率并降低维护成本。