前面有个小哥发帖分享这个通讯,但是图片看不清楚,这个在做个类似的,分享给大家;
三菱Q系列PLC,MODBUS模块QJ71MB91连接2台温控器,读取温度数据实战。供各位同行参考。
1,硬件连接,QJ71MB91用的是RS485,CH2,
接线方面短接RDA和SDA,连接温控器的D+,
短接RDB和SDB,连接温控器的D-,因为距离短,用的普通电线,没有用屏蔽线。
2,小的温控器侧设置,地址2,大的温控器地址设置3 通信协议,MODBUS RTU模式,数据位8,无校验,波特率9.6K
3, 小的温控器的MODBUS位地址从31001开始,连续读取10位;实际温度值存于D400--D409,大得我温控器地址重30101开始,连续读取10位,实际温度值存于D410--D419;每个仪表之前读取间隔设置为50,相当于0.5S,可以自己调节;
4,PLC侧设置,详见图片1--5,
5,除了智能模块设置以下参数,其他不用写任何通信程序。
6,附件是模块的中文手册,其实基本不用看,只要硬件接对,设置正确,即可通信。
如有问题,提出来大家交流交流。