消防设备电源监控 点击:45 | 回复:0



acrel曹建华

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2020年2月03日
发表于:2020-02-07 15:19:47
楼主

概述

针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统;一旦火灾发生时,确保消防设备的正常运行。

 

《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》

8.29 消防设备电源监控系统的监测点位设置原则是什么?

    答:消防设备电源监控系统的监测点位原则上宜靠近末端负荷侧:

   (1)所有消防供电系统双电源自动切换箱的进行主、备电源端。

   (2)所有单电源(回路)供电的应急照明末端配电箱的电源端。

产品介绍

消防设备电源传感器(分模块)

系统组网与用线

产品标准

 

《消防设备电源监控系统》GB28184-2011

 

3.2 消防设备电源监控系统组成介绍:

       用于监控消防设备电源工作状态,在电源发生过压、欠压、过流、缺相、中断供电等故障时能发出报警信号的监控系统,由消防设备电源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。

《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010

3.1 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备,或具有相应功能的组合设备。

5.7  消防设备电源监控器

消防设备电源监控器应符合下列要求:

a)应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息;

b)应能将消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息传输给消防控制室图形显示装置。

acrel曹建华

1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师