工业绝缘监测及绝缘故障定位 点击:116 | 回复:0



acrel曹建华

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2020年2月03日
发表于:2020-02-07 15:07:21
楼主

1概述

随着工业科技的发展,漏电流对工业生产安全构成了很大的威胁。为了提高供电的连续性和可靠性,许多重要生产场所采用了IT配电系统(不接地供电系统)。

 

安科瑞工业绝缘监测及故障定位产品主要应用于工业领域,如矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等的交流不接地系统中。用来实时监测系统对地的绝缘状况,当系统出现接地故障时,及时报警,提醒并排查故障。

产品的设计严格按照国家标准和技术和规范。

2主要功能

 

1)实时监测IT系统的对地绝缘电阻,电阻越限时启动故障预警或报警功能;

 

2)继电器报警输出、LED灯报警输出等多种故障指示方式;

3)事件记录功能,方便操作人员查看分析故障类型和发生时间,及     时判别系统运行状况;

4)自检功能,可一键实现仪表硬件电路的故障自检;

5)断线监测,实时监测PE/KE功能接地线连线状况;

6)一路RS485接口,标准MODBUS-RTU协议;

7)支持手动/自动两种复位模式;

8)应用范围广,适用于交流、直流以及交直流混合IT系统。

3产品介绍

 

AIM绝缘检测仪

 

AIM-T300

AIM-T500L

AIM-T500

 

1)AIM-T500的基础上增加一路CAN通讯,自定义协议,用于和信号发生器、故障定位仪交换信息;

 

ASG信号发生器

ASG200

1)绝缘监测仪检测到绝缘故障时产生定位信号并注入不接地系统;

并且指示故障所在相线;

2)采用CAN总线技术,方便与系统内其它设备进行数据交互。

3)支持手动启动定位;

AIL200-12故障定位仪

AIL200-12

1)绝缘监测仪检测到绝缘故障时启动定位并指示故障所在支路;

2)采用CAN总线技术,方便与系统内其它设备进行数据交互。

3)单个AIL200-12可定位12回路;每个IT系统最多可接90只定位仪,总计定位1080回路;

绝缘监测用耦合仪ACPD100

ACPD100

 

ACPD200

 

1)用于扩展绝缘监测产品使用的系统电压;

2)内部直流阻抗≥160kΩ;

3)适用系统:单相交流系统0~1150V,直流系统0~1760V。

绝缘监测用耦合仪ACPD200

1)用于扩展绝缘监测产品使用的系统电压;

2)内部直流阻抗AK1 ≥ 80kΩ,AK2 ≥ 160kΩ;

3)适用系统:三相交流系统0~1650V,带整流系统0~1760V。

4技术参数

5外观尺寸

6产品接线及说明

7关标准

 

Q/VDCL-26-2017 《IT系统绝缘监测仪》

 

IEC 61557-8-2014《交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第8部分:IT系统用绝缘监测装置》

IEC 61557-9-2014《交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第9部分:IT系统用绝缘故障定位装置》

IEC 61326-2-4:2012 《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第24部分:特殊要求 符合IEC 61557-8的绝缘监控装置和符合IEC 61557-9的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据》