西门子1200与v90用fb284问题 点击:2514 | 回复:8



aasd

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:106
  • 注册:2017年11月22日
发表于:2019-08-19 11:23:02
楼主

西门子1200与v90 用fb284走 绝度定位    当走到一半时可以更改速度 加速度以及位置吗




aasd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:106
  • 注册:2017年11月22日
发表于:2019-08-20 16:53:59
1楼

为什么没人回复呢

芙蓉城主

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2019年5月29日
发表于:2021-06-01 11:25:32
2楼

虽然没这样设置过,但是应该可以,只要注意FB284功能块的ConfigEpos管脚的Bit8设置为1(此位代表运行中修改参数即可用于绝对定位或连续运动:直接使能就能运动并可在运行中修改参数)。

大亮467

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2019年2月16日
发表于:2021-10-08 07:59:09
3楼

不可以,任何伺服都不能在正在执行的指令中修改其变量。

gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:120
  • 历史总积分:253
  • 注册:2018年3月22日
发表于:2021-10-08 12:37:42
4楼

不能,因为在PTO模式下不能运动中改变速度。

芒果小平子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 676回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:787
  • 注册:2016年11月24日
发表于:2022-04-07 18:16:12
5楼

不能,因为在PTO模式下不能运动中改变速度。

工控小王哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:389
  • 历史总积分:389
  • 注册:2023年1月11日
发表于:2023-02-09 09:11:26
6楼

可以,块使用连续运行模式就能实现

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 63回
  • 年度积分:83
  • 历史总积分:691
  • 注册:2021年5月20日
发表于:2024-08-13 09:19:18
7楼

好像可以的


回复本条

    

孤星独落泪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 85回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:67
  • 注册:2021年3月05日
发表于:2024-08-13 11:30:26
8楼

连续定位模式可以改变