S7-300与STOBER变频器MotionBlockPositioning功能应用 点击:202 | 回复:1



dian6666666

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 30回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:142
  • 注册:2004年12月05日
发表于:2019-01-08 10:51:04
楼主

公司有产品需要从A处移动到B处,由于产品笨重当时德国的工程师采用了STTOBER的变频器,刚接触到这个设备时看到程序我是一片糊涂,相关的资料又少,应用案例几乎没有,经过不断的摸索与思考,我把这个变频器MDS5000系列的Motion Block Positioning功能总结了一下与大家分享,错误的地方请大家见谅!

首先看看程序的组态

stober 组态.jpg

再看看相关的定义

stober profibus.jpg

STOBER软件中的定义

PLC中用到的点

STOBER软件功能块的定义


PLC调用功能块的程序

stober 初始化.jpg

最后总结一下,STTOBER的变频器MDS5000系列的Motion Block Positioning功能应用十分方便,定义好不同的功能块,即可轻松方便的调用,以后的调整时也只要改变相关功能块的参数如速度,位置等,大大方便了我们的调试与维护!具体的功能块文档我已上传,大家可以看看!

正在下载,请等待……
下载附件需5积分!

1分不嫌少!



人在旅途

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2019年1月03日
发表于:2019-01-09 17:08:07
1楼

谢谢楼主分享!!!