最近接了一个比较正规的项目,如大多数新手一样,接个“大活”,心里还是比较开心的。在中途遇到过一些坑,还没填平。现在来请教一下各位大佬。
正遇上论坛更新,我一直纳闷更新那需要这么久,今天早上发现①用IE浏览器可以正常登上,用360浏览器显示在维护中。什么鬼
写完初步程序后,去实际采集同一个采集模块的3个数据,遇到一个坑②如下图所示用D70、D80、D90接收数据,最开始我用D0、D2、D4接收数据,发现只能读取到D0的值,之前我用D0、D2实验过没毛病,后来弄了半天发现要把这三个地址相隔10左右才能正常采集到,我不明白这是为什么。
采集到数据后,初步整理就开始做触摸屏,中途遇到了一些问题,问了下论坛上的各位大佬,一直以为论坛在更新没及时处理。触摸屏报警条隐藏没做放监控界面了,密码错误3次这个没做。后续再仔细弄弄。先这样。
后功能上、界面上改来改去我就不说了。弄完触摸屏之后以为整一下参数就行了,然后发现变频器频率与压力不是比例关系,懵逼了...
后来用PID整定,不懂,赶时间,图简单,设一个输入输出给它,用了自整定。③下面我用秒脉冲采集的数据用Word显示的曲线图,自整定到底行不行啊,40秒左右到达设定值,这时间太长,且参数不定,为什么我们这边的从不用自整定。
④我也尝试手动整定,刚开始我就设为正作用嘛,频率增加压力增大嘛,没输出,一直为0
然后我调成负作用马上有输出,直接先来个最大值,明明是正作用的,整不明白。
后来我就说算了,用自整定算了,直接打包,然后我们工程人员就拆装打包好了。这就是个大坑。现在要改,队友在接管...
触摸屏测试完成后,心想调一下参数就OK了,然后.....
遇到楼顶的问题,赶紧把之前的笔记翻出来。关闭出水阀时调好了,按照0.6KP,1.5KT调的,大概最终值110,15的样子。打开出水阀,压力掉完了
开一半,再用之前的参数就不合适了,然后再次整定,比例为1都是震荡的,我看到书上都不是这么写的啊,什么鬼,变频器呈不规律周期性全开和全关,MMP。试来试去,只能先用原来的参数附近找了,100,10,对比了110,15/90,10/100,5/100,15,感觉最好的就是100,10(可能被心里暗示了),这次没有理论,反正就是能2秒内变完成(降压的话,升压受限大概5秒左右)PID输出也符合一大一小两个波的大概形状。大冷天的我容易吗我。