那智机器人与PLC通讯设置 点击:2285 | 回复:7



马明

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2018年7月04日
发表于:2018-07-13 11:17:06
楼主
求助帖30分-已结帖

那智与PLC通讯怎么设置,信号如何分配!




shpdyao_xu2016

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:31帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1054
  • 注册:2016年12月08日
发表于:2018-07-14 06:39:38
1楼

你机器人用什么跟plc通信,串口 总线还是有以太网?用串口或者以太网之类的 通信协议有了吗?

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:55帖
  • 帖子:109帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2018-07-14 08:37:43
2楼

走开关量吧,简单实用。

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2018-07-14 09:11:51
3楼

我们用的是开关量,

PLC输出点给机器人输入,机器人输出给PLC输入,

然后编写相应的程序。

马明

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2018年7月04日
发表于:2018-08-22 09:04:53
4楼

回复内容:

对: shpdyao_xu2016 你机器人用什么跟plc通信,串口 总线还是有以太网?用... 内容的回复!

-------------------------profinet通讯,机器人端怎么设置。



Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-09-02 14:49:01
5楼

感谢每一位热心答疑解惑的盆友,同时也希望在您得到满意答案以后,能够及时反馈分享一下解决问题经验。更不要忘记对悬赏积分及时结贴处理!

哲一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2018年8月13日
发表于:2018-11-25 19:47:59
6楼

我们用的是开关量,

PLC输出点给机器人输入,机器人输出给PLC输入,

然后编写相应的程序


看图

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1012
  • 注册:2017年5月11日
发表于:2022-05-07 16:59:18
7楼

"马明" 的回复,发表在4楼
        对内容: 【回复内容:对: shpdyao_xu2016  你机器人用什么跟plc通信,串口 总线还是有以太网?用... 内容的回复!-------------------------profinet通讯,机器人...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

  那智机器人总线通讯资料有点少,楼主解决了吗?