AB1769PLC的以太网通讯问题? 点击:6780 | 回复:6



wzb2014

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2014年10月09日
发表于:2018-06-26 20:27:08
楼主
求助帖120分-已结帖

AB 1769 L33ER (带2个网口),软件版本Studio 5000 V21.00, 想方法或组态案例,PLC的变量可以变成modbus 从站地址, 触摸屏可以通过modbus TCP协议和PLC通讯?  现PLC程序的变量有开关量,短整形,长整形,浮点数。

 求助各位大神了

 补充下问题:AB 1769 L33ER 这款PLC要做modbus TCP从站,应该怎么编程或实现?




柳红岩

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:16帖 | 664回
  • 年度积分:841
  • 历史总积分:16817
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2018-06-28 12:47:32
1楼

提供下你的触摸屏型号

Schuller

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:456
  • 注册:2009年6月07日
发表于:2018-06-29 09:12:57
2楼

HMI 连接PLC 需要通讯协议一致,1769-L33ER 应该不支持ModbusTCP/IP通讯。所以无法连接

飘落的刀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2008年1月07日
发表于:2018-07-03 11:27:09
3楼

提供下你的触摸屏型号

wzb2014

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2014年10月09日
发表于:2018-08-06 22:24:56
4楼


回复内容:

对: Schuller HMI 连接PLC 需要通讯协议一致,1769-L33... 内容的回复!

-------------------------

这个问题咨询了下AB办事处的,需要加个第三方模块

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-08-07 22:01:28
5楼

感谢每一位热心答疑解惑的盆友,同时也希望在您得到满意答案以后,能够及时反馈分享一下解决问题经验。更不要忘记对悬赏积分及时结贴处理!

wzb2014

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2014年10月09日
发表于:2018-08-30 22:27:06
6楼

已经解决了,找MCGS厂家开发部,安装最新驱动5.09解决了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师