用PLC的RS-485通信,读取变频器的频率,在D1073-D1074中的数据,怎样转换成显示的实际频率呢?
如实际试验时是这样的: 变频器面板上50HZ时,D1073是19,D1074是136,现在想在人机界面上显示变频器的频率,这个变量和D1073\ 1074怎样换算呢?谢谢!
楼主最近还看过
Smile-lyc
在变频器的参数列表中,每个参数后面都会有一个对应的“编码地址”,实际上就是变频器将参数内容存储到这个地址中,通过访问该地址,就可以显示其内容了,当然了,也可以利用PLC修改该地址内的内容,进而实现了对变频器的控制。
关育谋
D1073的值为19,换算为16进制就是13;
D1074的值为136,换算为16进制就是88;
那么D1073、D1074组成的双字就是1388
16进制的1388换算为10进制就是5000;
因为频率分辨率是0.01
所以实际频率就是5000*0.01=50Hz