已经脱离正向极限开光,重启伺服,还是一直警报AL15,都消除不掉,伺服为ASD-A2
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
期待黎明
检查CN1管脚接线是否短路,用P4-05寸动模式是否可以点动操纵电机
victor329
重新设置一下极限的常开和常闭点就能消除报警啦!
光头志强
先恢复出厂值,检测焊接是否有问题。
放牛娃的明天
先重置伺服器中的设定值恢复默认值并断电,而后重新上电再次设定一下所需参数值。调试一下!
阿瑞斯
比较奇怪,如果用传感器直接接到DI上的话应该没事,如果你通过PLC的输出接到DI上的话,看下PLC的输出是否一直输出
????
我顶顶顶,我是来学习的
qaz100
正向极限信号异常,检查对应的接线与相关的参数设置!
呆萌哈士奇
你的这个报警是正向极限报警。恢复出厂是没有用的!
台达A2伺服在出厂时,考虑到安全原因,会启动禁止转动命令,解除命令的方法是将2-10到2-17参数当中尾数是xx21、xx22、xx23的调整为0000,就可以了。