y00pq
求助,手里有一台VFD-F 7.5KW 460V变频器,在设置参数时01-02 最高输出电压为什么只能调到255 默认是220V
,请问大神怎么调到380 还有别的 参数吗?
喜欢丶黑夜
这个不用设定 直接恢复出厂就行了
恢复了 还是220
回复内容:
对: 喜欢丶黑夜 这个不用设定 直接恢复出厂就行了 内容的回复!
你变频器的小标识能不能拍个照看看
zsdsun
第一,看看是不是三相380输入的
第二,看下最高操作频率及最高上限频率是多少
第三看看你的变频器是不是改装的