crike
由于端口不够,我正好有两个台达的PLC 这两个PLC端口加起来就够了,程序也就是控制8套步进电机,每套运动都是独立的,现在问题来了 ,我只有一个屏幕,请问如何才能用一个屏幕来显示和设置这8套步进电机工作的的参数呢?
楼主最近还看过
zhyi0214
没试过,但是我知道是可以的
sea
可以,PLC通信组态的时候多添加一个就可以了
其布ZH
台达的PLC多数都支持modbus,你可以在屏的组态协议里选modbus协议;2个PLC与一个屏组成modbus网络,屏为主站,PLC为从站。(注意这需要你的触摸屏支持modbus协议,并且必须知道modbus地址与PLC地址的对应关系)
另一个方案是每台PLC独立与触摸屏连接,但需要触摸屏至少有两个串口,这种方式在触摸屏组态时和连接一台PLC区别不大,工作量小
王者之师-----懂一点点
串口并联,地址为设置不同地址,在与屏通信,在屏的软件中设置两个PLC就可以了
神剑222
有两种方法,
触摸屏本身有两个通讯口,一个口连一个PLC。
在触摸屏内存编辑宏指令,利用端口宏在触摸屏里进行通讯的切换
ccj1013
很好,很实用。谢谢,辛苦了。。
l1062577159
可以的,我也在做好几个plc和一个触摸屏的设备
jsyljb
可以的!一台用RS232,另一台就用RS485;两台站号要分开。
nihao12315
以,PLC通信组态的时候多添加一个就可以了
凡尘一过客
引用 其布ZH 的回复内容: 台达的PLC多数都支持modbus,你可以在屏的组态协...
谁动了我的妞
一个PLC做主 一个从 然后主和触摸屏232不就可以了
BATang
不错,谢谢,赞一个,谢谢分享
!
660797
俩个PLC和触摸屏单独链接,相互独立,其中一个PLC可以调用另外一个PLC的地址么
回复内容:
对: 王者之师-----懂一点点 串口并联,地址为设置不同地址,在与屏通信,在屏的软件中... 内容的回复!
-------------------------
怎么设
有没简单的方案
无法入库
我也想知道
fdddt2009
很好,很实用。谢谢,辛苦了。
hanyue2010
不错,谢谢楼主分享!