伺服驱动器参数设置:
P1-01=4内部速度模式
P2-15=0,P2-16=0,P2-17=0
P1-09=1000转速设置
P2-12=14,P2-13=115,P2-10=1;
参数设置完了,重新通电,为什么转速不是1000转每分钟,并且改变P1-09的转速,实际转速不变,这是怎么回事啊?
没人知道吗?自己顶一下
jou
P1-09 的單位是 0.1 rpm,設置 1000,應該'轉速是 100 rpm
另外要看 P1-55是多少? 設太小會把命令限制住