台达a2内部速度模式,调速问题 点击:1210 | 回复:2



yunke

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2016年10月23日
发表于:2016-11-09 20:26:49
楼主

伺服驱动器参数设置:

       P1-01=4内部速度模式

       P2-15=0,P2-16=0,P2-17=0

       P1-09=1000转速设置

      P2-12=14,P2-13=115,P2-10=1;

参数设置完了,重新通电,为什么转速不是1000转每分钟,并且改变P1-09的转速,实际转速不变,这是怎么回事啊?




yunke

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2016年10月23日
发表于:2016-11-09 20:41:51
1楼

没人知道吗?自己顶一下

jou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:274
  • 注册:2016年8月14日
发表于:2016-11-10 08:10:38
2楼

P1-09 的單位是 0.1 rpm,設置 1000,應該'轉速是 100 rpm


另外要看 P1-55是多少? 設太小會把命令限制住