伊景轩
台达B2伺服,我原打算将电子齿轮比分母P1-45设置成1,但不知道怎么回事就是设置不了,
后来就打算恢复出厂设置(P2-08设置成10)结果连恢复出厂设置都失灵了 我想请教各位
大侠 是不是我这伺服坏了啊?还是哪里参数没弄对啊??
李东泽
是不是哪里设置了锁,不能恢复!
Zhu_Run
把使能关掉再试试吧。
回复内容:
对: Zhu_Run 把使能关掉再试试吧。 内容的回复!
怎么关啊?设置哪个参数啊
问题解决了 你说的使能是指伺服Servo No吧
对: 伊景轩 回复内容:对: Zhu_Run 把使能关掉再试试吧。... 内容的回复!
是的
SMJ
上海敏动机电科技有限公司 日商独资企业 专业生产直流低压伺服电机的 王跃 18121450552 提供技术咨询等相关服务!
荪厶仃
主要原因是P1-45以及恢复出厂设置都必须在使能关闭(SERVO OFF)的情况下才能进行,经常用到的,需要使能关闭才能设置的参数还有P1-00,P2-32等。
Mr袁--王者之师
看看 是不是 你把参数锁住了 只能读取 不能写入
however1241
引用 Zhu_Run 的回复内容: 回复内容:对: 伊景轩 回复内容:对: Zhu_Ru...
zjwy
使能打开了,把i/o插口拔掉就可以了
嗯 ,说明书上写着不能使能打开的时候调试参数
lingrong119
使能关掉,不然无法操作。
zdszy2006
将IO插头拔掉。。。。。
凡尘一过客
学习了,我也遇到过啊啊啊啊啊啊啊