台达4848温控器PID设置 点击:1488 | 回复:5



伊景轩

    
  • 精华:0帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:24帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2016年1月08日
发表于:2016-09-09 08:00:53
楼主

使用台达4848温控器PID模式控制温度时,第一次加热温度过冲的太多,大概过冲了10度,我想请教一下调节P I D中的哪个参数可以使过冲不那么厉害?




liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2016-09-09 08:13:17
1楼

P  调小些试试                       

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1308回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2007年10月30日
发表于:2016-09-09 10:00:08
2楼

这个不是很了解,帮不到楼主了             

五星大奖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:97
  • 历史总积分:128
  • 注册:2014年10月09日
发表于:2016-09-09 10:16:29
3楼

调节采样时间、和增益比例

xiaoafeixumeiping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2015年7月06日
发表于:2016-09-09 11:32:03
4楼

好好学习,天天向上。

glenxu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2016-09-12 09:23:03
5楼

那个参数都不能满足你的要求!

因为你“启动”温控器和温控器正常工作所承受的偏差不同:

PID 的作用是消除动态、静态偏差的,可是你给了它太大的偏差,

以至于不得不采用过调应付你......

你可做的是手动将控制器开到最大(如果有手动),然后根据温度显示,当温度上升不快并偏差不大时投入自动,这是就不会过调了。

否则,应给用多段编程的温控器,否则大多数PID不会你说的“控制策略”


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师