台达ASDA-B2伺服,我将P3-06设置成2当我断电后重新上电P3-06又恢复成0了,这是怎么回事??
难道说P3-06不具有断电保持功能??请大神指点啊
chinalgo
我遇到过这样的情况 具体什么忘记了 反有个地方有小问题是不是用软件调试的
回复内容:
对: chinalgo 我遇到过这样的情况 具体什么忘记了 反有个地方有小问题... 内容的回复!找到原因了,P3-06就意义何在是断电不保持的,参数设置还搞个断电不保持 太不方便了 不知道此举
不是吧 我遇到过一种情况是有一个参数总是自己跳回去 后来调试好了就不跳回去了 你说的那种掉电不保持的情况应该不存在
对: chinalgo 不是吧 我遇到过一种情况是有一个参数总是自己跳回去 后... 内容的回复!
有的 手册上有 手册上讲P3-06就是断电不保持的
王某某某12
3-06参数是什么意思
对: 王某某某12 3-06参数是什么意思 内容的回复!
设定输入信号来源(手册有详解)
liujian5118-PLC技术军团
P03-06为非断电保持的,也就是断电就回复0