P0010 = 1 

在 P0010 设定为 1时,变频器的调试可以非常快速和方便地完成。这时,只有一些重要的参数(例如 P0304,P0305 等)是可以看得见的。这些参数的数值必须一个一个地输入变频器。当P3900 设定为 1-3 时,快速调试结束后立即开始变频器参数的内部计算。然后自动把参数 P0010 复位为 0。 

P0010 = 2 

只用于维修。 

P0010 = 29 

为了利用 PC工具(例如DriveMonitor,STARTER)传送参数文件,首先应借助于PC工具将参数 P0010 设定为 29。并在下载完成以后,利用 PC工具将参数P0010复位为 0。 

P0010 = 30 

在复位变频器的参数时,参数 P0010 必须设定为 30。从设定P0970 = 1起,便开始参数的复位。变频器将自动地把它的所有参数都复位为它们各自的缺省设置值。如果您在参数调试过程中遇到问题,并且希望重新开始调试,实践证明这种复位操作方法是非常有用的。复位为工厂缺省设置值的时间大约要 60 秒钟。