我光普照
各位师傅、现有一台设备AB PLC网线控制ACS880 变频器,控制400马力电机 要求设定100%速度为3600转、现在开机运行转速只能到2700转就升不上去了 在线监测PLC输出正常、 现怀疑变频器设置有问题,希望各位师傅解答 、不胜感激!~~~
李东泽
楼主你是检查的那里认为不对啊!
huangyu0
看下最高输出频率有没限死!
回复内容:
对: huangyu0 看下最高输出频率有没限死! 内容的回复!
谢谢回答, 输出还没到设置的高频
对: 李东泽 楼主你是检查的那里认为不对啊! 内容的回复!
因为这个变频器是新型的 我对此不是很了解、我估计是这个变频器有识别负载自保护吧、因为负载不大,所以达不到设定速度、请指教
对: 我光普照 回复内容:对: huangyu0 看下最高输出频率有... 内容的回复!
请问你用的是什么控制模式???会不会跟控制模式有关??
对: huangyu0 回复内容:对: 我光普照 回复内容:对: huang... 内容的回复
感谢您热心回答,问题已解决了,不是控制模式问题, 现场负载有一点问题, 变频器参数也有点问题,经过ABB公司指导已解决了
70初学者
请问楼主能具体说下嘛?负载什么问题?变频器参数改了那些?谢谢
jinmayangbin
和最高输出有直接关系
负载是因为蒸汽量不稳定,参数是国外和国内用的不一样,同事现场调试的, 具体没仔细问