台达B变频器如何更改点动方向 点击:976 | 回复:2



bdjbyc

    
  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:91帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:783
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2016-03-30 04:38:48
楼主

FWD端子失效,改成REV和DCM,并更改输出线序,但点动方向改不过来,求助,看说明书04-04多功能輸入指令一中的2929 寸動運轉選擇(正轉/反轉) 此參數功能只能配合外部端子JOG 動作時才有效,不知道怎么用,求助大侠




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-03-30 08:29:31
1楼

设置这个参数---02-04

電機運轉方向設定

00:可反轉 00-----正反转皆可
01:禁止反轉
02:禁止正轉

先看看你现在的,改成另外的即可

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-03-30 08:59:09
2楼



我给你一个例子:设定寸动频率、合理设置加减速时间,再设置多功能输入点MI5为“寸动运转  正转/反转”(04-08值设定29),此时接通JOG,电机正转,同时接通JOG、MI5,电机反转