施耐德M218与ATV312通讯 点击:1772 | 回复:3



LJF30

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2007年8月15日
发表于:2016-03-15 13:43:55
楼主

第一次使用施耐德PLC,现在选了施耐德M218PLC,想通过M218PLC与12台ATV312变频器通讯,modbus协议,现在在想请问PLC和变频是怎么接线的,ATV312的接线口是Rj45,是否还需要什么通讯附件,谢谢。




济南老王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2015年9月23日
发表于:2016-06-18 22:10:57
1楼

你好,施耐德M218与ATV312连接方式很简单的,SL1、SL2都可以和312连接,不需要通讯附件。

SL2:找根网线,固定网线中的颜色连接D1、D0和COM;网线的另一端需要装水晶街头,对应4、5、8脚,设置好通信参数就好

。SL1类似。

FU TCI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2016年6月29日
发表于:2016-10-04 14:41:03
2楼

这个通讯要怎么设置!!!

yesongyx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 26回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:598
  • 注册:2014年7月23日
发表于:2016-10-05 11:05:10
3楼

M218里面有ADDM功能块,专门设置串口通信的,还要就是端口配置好