台达plc--4AD 点击:927 | 回复:4



guojianguang73

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2009年2月13日
发表于:2016-01-22 17:25:37
楼主

我的DVPES2的模块4AD-E2老是报错。读取C30#错误信息为K6400,对照说明书居然没有对应的错误提示。到底是为什么。谁有读取4AD-E2的程序(4-20mA电流)。发来让我学习学习,不胜感激!!!!!!!!!!

程序大致如下。

--!M1002!----------!TOP K0  K1  H6DB  K1!

               ---------!TOP K0  K18 K0 K4!

               ---------!TOP K0  K24 K4000 K4!

--!M1000!-----------!FROM K0 K12 D72 K4!



楼主最近还看过



sileizhihen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2657
  • 注册:2011年7月11日
发表于:2016-01-22 17:36:52
1楼

怎么没有6400的信息,你把6400转换成二进制,然后看位对照错误信息看

guojianguang73

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2009年2月13日
发表于:2016-01-22 18:19:31
2楼

6400==1100100000000总共13位了。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-01-22 19:17:59
3楼

看来得对应使用手册来读读程序了

guojianguang73

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2009年2月13日
发表于:2016-01-23 11:54:41
4楼

翻错老黄历了,4AD-2E的报错信息在43号暂存器里。报错原因以找到:打开了4路通道,只用了3路。关闭一路就好了。