ABB变频器ACS880报5681故障如何解决 点击:6566 | 回复:1



yangchuanbing

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:51
  • 历史总积分:67
  • 注册:2010年4月13日
发表于:2020-06-29 20:41:49
楼主

ACS880变频器报5681 PS通讯故外部障,断电重启,更换主板均无效,把95.04设为外部24V时故障可消除,但不能启动电机,求助大神该如何解决此难题



楼主最近还看过



yangchuanbing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:51
  • 历史总积分:67
  • 注册:2010年4月13日
发表于:2020-09-12 20:59:55
1楼

更换功率板,故障消除


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师