施耐德变频器(ATV71)起升溜钩 点击:3890 | 回复:15



    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年10月24日
发表于:2017-01-19 16:50:11
楼主
求助帖10分-未结帖

施耐德变频器用在桥式起重起做起升用,现在出现在下降过程中失速,吊钩落在地面时可以吊起重物,在任何位置停止再起升,吊不起重物。闭环控制,带编码器,有制动单元和制动电阻,带机械制动器,跪求高手赐教,这是属于疑难杂症!!!!!!!谢谢,谢谢,谢谢,谢谢!不懂的请不要发言,浪费时间和感情!!



楼主最近还看过



李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:224
  • 历史总积分:44417
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2017-01-19 17:07:53
1楼

起重机有机械刹车吗,变频器带刹车电阻吗

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年10月24日
发表于:2017-01-19 17:11:57
2楼

回复内容:

对:李东泽 起重机有机械刹车吗,变频器带刹车电阻吗     内容的回复:

带制动电阻和机械制动器

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2017-01-20 09:41:06
3楼

这种工况要设置制动启动,既变频器要注入直流制动,不是刹车电阻那样的作用。启动前一直是制动状态,然后制动转为启动。

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年10月24日
发表于:2017-01-20 11:40:21
4楼

回复内容:

对:李纯绪 这种工况要设置制动启动,既变频器要注入直流制动,不是刹车电阻那样的作用。启动前一直是制动状态,然后制动转为启动。     内容的回复:

前期设置的时候就没有设置直流注入,共有八台一样的行车,用了几年了都好好的,其它行车正常!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2017-01-20 15:41:21
5楼


回复内容:

对:   回复内容:对:李纯绪 这种工况要设置制动启动,既变频器... 内容的回复!

尽管过去使用都挺好,或者同样几台机器只这一台有问题,不设置制动启动是不合适的。

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年10月24日
发表于:2017-01-20 16:23:10
6楼

回复内容:

对:李纯绪 回复内容:对:   回复内容:对:李纯绪 这种工况要设置制动启动,既变频器... 内容的回复!尽管过去使用都挺好,或者同样几台机器只这一台有问题,不设置制动启动是不合适的。     内容的回复:

具体怎样设置直流注入?请高手详细告知,不胜感激,再次感谢!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2017-01-22 09:53:21
7楼


回复内容:

对:   回复内容:对:李纯绪 回复内容:对:   回复内容:对... 内容的回复!

我没有施耐德的手册,不过设定没啥区别,就是设定直流电流比例(电机额定电流为100%)和启动直流制动时间。

wangxiajie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2009年7月29日
发表于:2017-01-22 10:42:11
8楼

尽管过去使用都挺好,或者同样几台机器只这一台有问题,

其布ZH

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 175回
  • 年度积分:141
  • 历史总积分:3862
  • 注册:2013年5月21日
发表于:2017-01-23 11:58:19
9楼

如果同型号的几台车都正常,只有这一台出现这种情况,请重点查一下编码器方面的问题,编码器的错误信号会引起变频器速度控制异常。

也可先把变频器切换到无编码器矢量控制模式试一下,如果能正常升降,基本可以判定编码器或者其接线,机械安装方面有存在问题的地方。

wushibing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 331回
  • 年度积分:276
  • 历史总积分:3521
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2017-01-26 10:24:28
10楼

如果是参数问题,可以用面板拷贝-复制好的设备参数。或替换变频器。

场子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2015年1月01日
发表于:2017-01-28 21:31:07
11楼

回复内容:

对:其布ZH 如果同型号的几台车都正常,只有这一台出现这种情况,请重点查一下编码器方面的问题,编码器的错误信号会引起变频器速度控制异常。也可先把变频器切换到无编码器矢量控制模式试一下,如果能正常升降,基本可以判定编码器或者其接线,机械安装方面有存在问题的地方。     内容的回复:

赞同你说的,一定和限位有关系的东西出问题了

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2017-01-29 22:55:26
12楼

下降溜钩是允许的,但不能超出一定范围。如果说溜钩严重,可以考虑:

1、机械方面:制动器问题,是否磨损严重或者刹车松紧度调的不合适

2、电气方面:编码器反馈问题,正如楼上所言。

起升出现不正常,地面可以,空中则不行,说明在空中启动要克服物体重力问题,启动力矩不够大所致。

shouwang123

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:547
  • 注册:2009年10月27日
发表于:2017-02-10 12:30:49
13楼


回复内容:

对: Smile-lyc 下降溜钩是允许的,但不能超出一定范围。如果说溜钩严重,... 内容的回复!

应该是力矩不足,话说起重设备很少见用施耐德的,还是安川,abb,西门子好使

zdd972958711

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2013年8月14日
发表于:2017-03-30 11:24:40
14楼


引用 李东泽 的回复内容: 起重机有机械刹车吗,变频器带刹车电阻吗


kellychenjf000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2014年6月30日
发表于:2017-11-01 07:53:52
15楼

 回复内容:对:李纯绪 回复内容:对:   回复内容:对... 内容的回复!

我没有施耐德的手册,不过设定没啥区别,就是设定直流电流比例(电机额定电流为100%)和启动直流制动时间。