变频器型号:西门子MM430-11KW

故障现象:上电报A0503,未带模块启动报F0003,查r0026(母线电压)为0V.

已作的检测:机子原始故障为模块击穿,电路板中间层有线路烧断。接上断线、卸下模块、修复开关电源后加直流电,报A0503,启动则报F0003,查r0026为0v。下面是mm430-7.5kw的底板图,11kw的和这个差不多。其中测上图的LM358-2为1.08v,3脚1.30v,1脚为2.30v。电压值应该是比较接近正常值的,ANA1端子到主板后加了一个1k的电阻到cpu,测cpu的电压也为2.3v左右,应该都比较正常。但是r0026的值就是0v。

 

所以请教一下,哪位有没有碰到类似的问题,不知道我这个检测的思路对不对?有经验的给指点一下。

 




wushibing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 331回
  • 年度积分:251
  • 历史总积分:3496
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2015-03-11 15:27:44
1楼

查母线检测点电压为3V左右,20针。

tgb0yhn

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2013年11月04日
发表于:2015-03-11 21:28:09
2楼

20针?似乎是地。应该不会是电压检测的,我测过应该是图上的23针吧?

yanjiadi123456

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2014年8月08日
发表于:2015-03-13 15:50:26
3楼

修过,但是忘记了,也没做记录。印象里好像你说的靠谱。运放的问题!