西门子伺服电机温度传感器能屏蔽么?或者需要什么方法能使该伺服电机正常使用?




巧克力派

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:17帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2011年6月23日
发表于:2015-11-15 20:40:43
1楼

线检查温度传感器,电机端是8/9脚,25针D型插是13/25脚,正常阻值560Ω左右,611默认报警温度120°,关断温度150°。除非是热敏电阻真的开路了,不建议调高这两个值和屏蔽检测。

可以修改1602,将报警温度提高

MD1601的bit13置位即可,慎用。 


南1号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2997
  • 注册:2018年8月12日
发表于:2020-07-29 20:25:12
2楼

线检查温度传感器,电机端是8/9脚,25针D型插是13/25脚,正常阻值560Ω左右,611默认报警温度120°,关断温度150°。除非是热敏电阻真的开路了,不建议调高这两个值和屏蔽检测。

可以修改1602,将报警温度提高

MD1601的bit13置位即可,慎用。 