台达PLC EH3系列和台达HMI通讯如何设置 点击:5241 | 回复:12



achilles0429

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2015年11月04日
发表于:2015-11-04 17:52:02
楼主

求助各位大侠小弟的EH3系列PLC使用COM2口和DOP-B07S410HMI做485通讯。HMI的通讯设置如下图,但是PLC和HMI怎么也连不上,求各位帮忙看看有啥问题,谢谢!





东台西能工控

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 446回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:780
  • 注册:2003年1月24日
发表于:2015-11-04 18:00:11
1楼

新建一个端口COM2

achilles0429

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2015年11月04日
发表于:2015-11-04 18:24:35
2楼

回复内容:

对:东台西能工控 新建一个端口COM2     内容的回复:

是HMI新建一个com2的端口吗?应该没那么复杂吧

jsyljb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2015-11-04 18:49:41
3楼

先把软件的通讯站号设为0,再插上RS232连接线;然后在“通信”菜单选择“PLC状态信息”。查看EH3具体的通讯参数、再设置(参数可以通过编程更改)!此外,须确认人机的COM1哪2根线属于RS485的发送和接收?

jz3154

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:60帖 | 787回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3532
  • 注册:2012年10月06日
发表于:2015-11-04 20:20:01
4楼


引用 jsyljb 的回复内容: EH3的COM2口之通讯参数,可以通过“PLC状态信息...


liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2015-11-04 21:28:25
5楼

B7S410只有一个COM口,你有232的线话,先试试232.没有找到485的针脚定义,不知道是1+,6-不。。

achilles0429

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2015年11月04日
发表于:2015-11-04 21:31:18
6楼

回复内容:

对:jsyljb EH3的COM2口之通讯参数,可以通过“PLC状态信息”得知;而且能够修改。建议参考“编程手册”!截图设定一致。此外,9针引脚的哪2根与PLC的RS485插头对应?     内容的回复:

1针是485 ,6针是485-

xushiweiii

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2011年1月28日
发表于:2015-11-05 08:57:00
7楼

两边的通信速率要设置一致。

我是一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2015-11-05 09:22:17
8楼

EH3程序中要将PLC的COM2口设置成与HMI中设定的通讯口参数(波特率、停止位、校验位、数据长)一致;

通讯线对应,一定要看HMI的针脚定义。

iverson3_1519

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2011年8月23日
发表于:2015-11-07 08:17:06
9楼

那个台达的触摸屏只有一个COM口,你要确定可不可以用485通讯哦,我之前用BO7S411的,它的COM1就不能使用485通讯的

公孙小天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1330
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2015-11-09 14:20:49
10楼

查下PLC中的D1120(通讯格式)是不是K134或H86(9600、7、E、1)、D1121(PLC站号)是不是K1,如果是,再检查你PLC程序中是否使用了MODBUS便利指令做COM2口的通讯程序,使用人机与PLC做RS485通讯时,PLC的COM2口下是不能有任何通讯指令执行的。

哈哈我了个去

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 184回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:250
  • 注册:2018年2月02日
发表于:2018-04-28 11:30:47
11楼
新手学习中

h117246026

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3381
  • 注册:2011年4月26日
发表于:2018-05-28 21:09:33
12楼
新手学习中


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师