那一天泰然
图1:
图2:
问题:急停是把信号输入PLC,从而停止PLC的输出(图1)还是把急停串在控制回路上,从而使控制回路不得电,(图2)。 :或是二者都可以。
楼主最近还看过
李东泽
如果有PLC建议急停从PLC的输入点控制!
fengyuwuzu20
这两种都可以吧,如果想做成软急停或着是禁止部分功能就进PLC
upcyang
若有PLC我建议急停信号作为PLC的输入,plc 输出控制。
feilaifeiqu123
我理解的急停应该是按钮拍下去,PLC输出都停止,如果是串在控制回路中,控制回路失电并不能保证PLC没有输出
当然如果负载只有电机的话,把急停串在控制回路应该是没问题的
如果没有PLC,就请断回路的电!
分门别怀
我认为二者都可以
李纯绪
要视急停的目的而定。为了安全设的急停,一定要装在控制电源上;为了终止程序执行,可以做PLC输入信号处理。
sileizhihen
这两种情况都可以用,我觉得还是把信号输入到plc比较好,通过plc来控制各输出点,这样的做法灵活度比较高。
例如我给一断管道加热,当加热出现故障按下急停时 工艺上需要散热风机开启运行(防止管道内物质因温度过高损坏),加热部分及其他部分停止,把急停接入plc比较好
tiankognmy
工控小诚
看了这么多,8楼的回复比较中肯
——————
急停,具体要看你保护什么?
急停,一般是用在紧急情况下,也就是不立即停止,会造成重大的财产损失或人员伤亡。
那么,通过PLC急停,万一程序出现问题,PLC没响应信号输入怎么办。
个人看法,不当之处希望继续交流。
fyc871356965
搞个双保险,,,,,PLC也急停,外部控制回路也加上急停!
王者之师——广州@阿君
首先急停按钮必须要用常闭触点的蘑菇头按钮。。。第一个PLC接线图那里就画错了
然后就是:急停优先级!!!
具体情况具体分析:
1、急停按钮断开外部开关电源线的情况下:
好处:可以迅速切断输入输出的所有电源信号。
坏处:把不该断电的电磁阀也给断电了;把该有的传感器电源也给断了。
2、PLC输入端接急停按钮,程序内部做急停:
好处:可以实现该断的断,不该断的可以不断。
坏处:PLC内部CPU故障程序不运行的时候,急停功能无效。(其他坏处暂无)
xiaocui815
一般情况下,急停按钮加在操作箱或者控制柜上,不会加在PLC上。但是,加在PLC上也不能说错,个人建议串在回路上。
舒心11
一般情况下 可以做进PLC程序里 有时为了增加安全系数可以同时加装在控制回路里 德系设备似乎总先将急停连接在PILZ等安全模块上,之后再由安全模块输出至控制部分
213255tony
引用 舒心11 的回复内容: 一般情况下 可以做进PLC程序里 有时为了增加安全系数...
普通PLC 的话使用急停&安全继电器,,安全PLC 急停直接进安全模块, 结果都是断相关电源
水中的蓝天_55
两种都可以,急停接入PLC输入点,急停可以停止PLC输出点输出,急停接入外部按制回路,急停时,直接断开输出;这样急停起到双保险。
竹叶三—王者之师
赞成8楼的。
今生缘
引用 竹叶三—王者之师 的回复内容: 赞成8楼的。 ...
nuke_hydrogen
引用 王者之师——广州@阿君 的回复内容: 首先急停按钮必须要用常闭触点的蘑菇头按钮。。。第一个P...
这个比较靠谱,要看不同的场合决定不同的用法。不能因为突然停止控制而导致电机停止运动掉下了伤人这类的。