我现在一台设备我相加一个过电流继电器。在电流到极限,跳开,低于极限复位,

我是要用在直流电机315KW的设备上,就是在升速到了500A就继电器跳开,到480A-490A复位,

我找了没有自复位的,大家有什么好的办法帮我一下,便宜一点实现我的想法,

谢谢大家了!




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-09-28 09:55:10
1楼

建议楼主,配置,电流互感器,电流表,就搞定了!

在跑的人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 98回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:313
  • 注册:2006年11月22日
发表于:2015-09-28 20:49:38
2楼

现在在买互感器,电流控制器,带继电器输出的。HB404T-A带上下限报警。电流控制器