S120重叠旁路切换时报F30001故障,能切换不停机这是什么原因造成的??? 点击:2195 | 回复:4



工控龅牙兔

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2014年8月27日
发表于:2015-04-07 15:15:15
楼主
求助帖10分-未结帖

S120带重叠旁路,变频切换工频时会报F30001过电流故障,但变频器不停机,能正常切换,这是什么原因造成的?能不能告诉我故障值,我在DCC里面把它屏蔽掉?或者有什么好的方法直接解决也可以!还一个从新优化电机会不会有效果?谢谢 在线急等!




工控龅牙兔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2014年8月27日
发表于:2015-04-07 15:17:37
1楼

斜坡加速时间也更改过   没有效果 。

niuds123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2014年4月06日
发表于:2015-04-08 11:08:38
2楼

将变频器停机方式改为自由停车,不要设为减速停车,就好了。

工控龅牙兔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2014年8月27日
发表于:2015-04-09 17:20:25
3楼


回复内容:

对: niuds123 将变频器停机方式改为自由停车,不要设为减速停车,就好了。 内容的回复!

我现在是启动变频啊  切换到工频,,设置为自由停车会有用吗??我要变频切换到工频,电机正常运转的

xszzy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2015年4月21日
发表于:2015-04-27 15:14:22
4楼

我想这个显示不是过电流故障,应该是电机断线报警吧。要不然从原理上无法解释。