一个台达变频器控制面板控制多台变频器的频率 点击:2527 | 回复:7



zwq506859101

    
  • 精华:1帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:43帖 | 153回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:770
  • 注册:2012年7月17日
发表于:2015-02-03 14:16:43
楼主

台达变频器能否实现一个操作面板控制多台变频器的频率改变?应该如何接线?应该如何设置变频器参数?以台达变频器VFD-B为例!




liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2015-02-03 14:27:17
1楼

Keypad好像不行,可以用个简单的HMI,通过RS485来做

wangbin_love

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2012年8月30日
发表于:2015-02-03 15:29:48
2楼

用面板控制第一台,用第一台的模拟输出控制第二台,第二台的模拟输出控制第三台,以此类推.

zwq506859101

  • 精华:1帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:43帖 | 153回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:770
  • 注册:2012年7月17日
发表于:2015-02-03 21:37:05
3楼

回复内容:

对:wangbin_love 用面板控制第一台,用第一台的模拟输出控制第二台,第二台的模拟输出控制第三台,以此类推.     内容的回复:

变频器输出是电压信号输入是电流信号该怎么解决这个问题?

我是一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2015-02-04 08:52:38
4楼

所有受控变频器设置成频率受外部端子提供的电压控制,在操作面板上安装一个总调电位器和各个分调电位器,调节总调电位器所有变频器都受控,调节分调电位器对应的变频器受控。

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2015-02-04 13:40:45
5楼

用个台达的文本,MODBUS通信,很方便。台达文本手册中就有案例。

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-02-04 21:54:40
6楼

引用 第五纪冰川 的回复内容: 用个台达的文本,MODBUS通信,很方便。台达文本手册...

 

独自走在老路上

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2018年7月23日
发表于:2019-04-07 17:59:09
7楼

学习学习,资料不错,谢谢分享