.变频器一运行报接地短路故障,如何处理? 点击:286 | 回复:1



丰李

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-01-09 08:56:27
楼主

原因:

接地电流超过额定输出电流的50%以上。


对策:
① 如果变频器到电机的动力电缆长度超过100m,适当降低载波频率;
② 检查低频补偿设置,如果补偿过度也容易造成接地短路故障,尝试初始化V/F 参数;
③ 将变频器和电机之间的动力电缆断开,让变频器脱开电机单独运行。
a.如果变频器单独运行正常,那就是负载侧出现短路。检查一下电机的绝缘情况,用兆欧表测量电机的绕组是
否对地短路。检查电机动力线和FG 之间是否绝缘变差,可考虑在变频器输出端连接AC 电抗器来降低电缆和
FG 之间的电压漂移。更换同型号电机。
b.如果变频器单独运行仍然报接地短路故障,就说明变频器内部电路出现问题,更换同型号变频器运行。



楼主最近还看过



Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-01-09 09:08:26
1楼

以前遇见过这类问题,就是电机线路过长了。后来单独做一只热继电器箱子,放置在电机群附近。问题解决。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师