变频器与漏电开关 点击:293 | 回复:1



huting

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:527
  • 注册:2003年9月29日
发表于:2014-06-03 19:57:55
楼主

   今天说说变频器与漏电开关吧,在生活与生产中,经常要用到漏电开关,但变频器的那个,有些时候用的不多,大部分厂家在车间安装开关时,经常采用漏电开关做为总开关。当采用变频控制时,问题就出来啦,漏电开关用一点时间后。总是跳闸。

  个人用的经验是,在安装有变频器的机器的时候,要去掉漏电或着另外单独采用塑壳式断路器,免得开关跳闸。引起误动作





阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-06-04 09:50:32
1楼

  变频器前面是不需要漏电开关,还有输出是好不要接触器