哪位高手能告诉下台达Plc接外部24V的接线方式,本人用的是npn接近开关,是不是24v接s/s,0v接24G




领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-03-30 12:00:31
1楼

给你一个图

 

见图,24V+接到S/S端子,再连接接近开关的“+”,

24V-(0V)接到接近开关的“-”

输出直接接输入点。

谢俊奇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2014年3月09日
发表于:2014-03-30 12:32:40
2楼

接近开关是蓝色负极,棕色正极。

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2014-03-30 21:29:07
3楼

为了回答求助,准备了两张图。

发现今天求助光电开关的朋友特别多。

楼主看看下面图,A图,B图,C图。


A图

楼主估计说的就是1号图。


B图 这个PLC直流输入,基本通用。但是台达的输入电路分为源型和漏型。

Sink = 電流流入共用端 S/S,

Source = 電流流出共用端 S/S


看上图,有两种接法,看你用哪一种。

接线时,你把1号图中的小方框,看成是PLC内部的光电耦合器,然后看图接线就没问题。



贾永建

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2014年2月28日
发表于:2014-04-01 09:42:30
4楼

回复内容:

对: 领域 给你一个图 见图,24V+接到S/S端子,再连接接近开... 内容的回复!


谢谢了

贾永建

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2014年2月28日
发表于:2014-04-01 09:42:53
5楼

回复内容:

对: 小诚 为了回答求助,准备了两张图。发现今天求助光电开关的朋友... 内容的回复!


OK ,谢谢了

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2014-04-11 12:58:29
6楼

回复内容:

对: 贾永建 回复内容:对: 小诚  为了回答求助,准备了两张图。发... 内容的回复!


不客气,感谢你的回复。


杨秋辉376032030

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2014年4月13日
发表于:2014-04-13 03:26:04
7楼

如果接反了会不会烧掉啊